35高,跨度21米的单层厂房的如何设计?
dygangjiegou
2006年03月21日 15:57:03
只看楼主

35高,跨度21米,长度21米的单层厂房的如何设计?例如柱脚、柱子的形状、柱子的平面外计算长度、基础形式等。普通荷载。

35高,跨度21米,长度21米的单层厂房的如何设计?
例如柱脚、柱子的形状、柱子的平面外计算长度、基础形式等。
普通荷载。
免费打赏
smartguoyong
2006年03月21日 17:12:22
2楼
我个人觉得 应该用组合柱,平面外加多道系杆来降低计算长度,基础不能用独立基础了,可以考虑条基,或其他的
回复
dygangjiegou
2006年03月22日 16:19:17
3楼
厂房无行车。
smartguoyong兄有类似的图纸吗?
回复
smartguoyong
2006年03月22日 16:34:26
4楼
图纸没有
我说的只是我个人的想法
我也是菜鸟一个
回复
zch0518
2006年03月22日 18:38:39
5楼
建议设计钢柱可以考虑为钢管混凝土结构,钢梁还可以设计成工字形,注意振风系数验算。平面外计算长度可以考虑用桁梁来减小。基础看地质勘查报告。独立基础一般情况下肯定不合适了:)
回复
zmk003
2006年03月24日 19:02:35
6楼
用组合柱,分离式柱脚,按普钢规范控制各个参数,平面外同2楼
回复
glf200
2006年05月16日 23:22:35
7楼
最近也在做这种厂房,网易样本里面有20几个图纸样本,楼主可以看看有没有