新疆的暖气片采暖,恳求采暖设计前辈给予帮助
star-cluster
2011年02月19日 15:52:44
来自于采暖供热
只看楼主

一个4500方的乌鲁木齐的剧院,3层,观众厅和舞台是长40宽30.观众厅高10,舞台高是16.甲方规定全是暖气片采暖,这个大空间的散热器要暗装。请问,这个观众厅和舞台,具体采用什么样的布置散热器的形式为好热源可以提供75,50的热水。

一个4500方的乌鲁木齐的剧院,3层,观众厅和舞台是长40宽30.观众厅高10,舞台高是16.
甲方规定全是暖气片采暖,这个大空间的散热器要暗装。请问,这个观众厅和舞台,具体采用什么样的布置散热器的形式为好

热源可以提供75,50的热水。
免费打赏
zhanghongyun000
2011年02月21日 15:14:58
13楼
观众厅的散热器好解决,上面的都说的很好,关键是舞台解决不了。没有什么好办法,大空间又安装,舞台墙上至少2-3层散热器,维修不好弄。我前年做了个内蒙古的这样项目,采暖是散热器+地热。空气调节做的是新风+换气。新风设在座椅下方的侧面,很常见的形式,
回复
hrbzhd
2011年02月21日 15:53:28
14楼
一般剧院周边都是有走廊的,可沿外墙和外窗布置。观众厅沿内墙布置,舞台后面有化妆间和其它辅助用房的沿外墙和外窗布置
回复
cam911
2011年02月21日 16:16:11
15楼
散热器+地热。空气调节新风+换气。新风设在座椅下方的侧面。
回复
ybs056
2011年02月21日 19:47:45
16楼
这种情况只能采用地板采暖最好,散热片辐射的话怎么能辐射那么远的距离,舞台可按装暖风机。
回复
star-cluster
2011年02月22日 09:54:34
17楼

老哥,可是我的这个观众厅部分,他是阶梯式的。在阶梯式座位的下方到是有个好大的楔形的空间。
我的热水是75度供50回。那舞台部分好不好搞暖风机,或者地板采暖?

我是打算在那个40*30*10的大观众厅,采用贴着墙一圈的散热器采暖。你觉得如何具体布置散热器,能让采暖效果好起来
回复
jiafang771
2011年02月22日 11:32:15
18楼
回复
anlian023114
2011年02月22日 15:38:48
19楼
如果放在座位后方 管路的走向也是事儿啊 还有散热器的数量 可能也会受到限制
回复
wanjun1077
2011年02月22日 16:04:49
20楼
建议,四周散热器,中间地暖,效果最好,分设环路。那么大的纵深,只做散热器效果不好。
回复
qhwsjy01
2011年02月22日 16:10:29
21楼
采用散热器+热风较好
回复
qgzwy888
2011年02月22日 22:20:15
22楼

我是黑龙江的,我们这里也这样做
回复

相关推荐