大侠止步--高寒地区城市污水处理
xixin444
xixin444 Lv.7
2006年03月21日 15:14:37
来自于水处理
只看楼主

20000t/a的城市污水处理厂应该选用何种工艺?????

20000t/a的城市污水处理厂应该选用何种工艺?????
xixin444
2006年03月21日 15:35:03
2楼
没有人做过北方的污水处理么?怎么没有人来指点?
回复
xsh116
2006年03月21日 19:45:41
3楼
只好建在室内了,要保温的。我在哈尔滨做过,每天处理250T,垃圾废水。
回复
xixin444
2006年03月22日 08:25:35
4楼

250t/a
当然可以建在室内了,但是我的水量是20000t/a阿,建在室内,要多大的房子?
回复
zqbbqzzqb
2006年03月22日 09:23:20
5楼
主要出里构筑物不用建在室内,风机的出风在40度左右,但管道等要伴一加热保温。当然生物活性降低是要考虑的,但并不是问题-------
回复
xixin444
2006年03月23日 08:30:12
6楼

管道保温当然不是问题,但是生物活性真的不会有太大影响么?
回复
zqbbqzzqb
2006年03月23日 08:36:21
7楼




注意,不是保温,是伴热-----
曝气池不会有太大影响,将设计参数放大一点而已-----
回复
水手633
2006年03月23日 09:37:25
8楼
管道伴热应该不是很大问题,构筑物上部可以考虑加保温罩(在冬季严寒时考虑使用)等保温措施,生物活性的问题应该不会受很大影响.
回复
tonymidi@co163
2006年03月23日 11:17:09
9楼
我国有寒冷地区活性污泥法的设计规范,你可以找找看
回复
xixin444
2006年03月23日 11:54:08
10楼
多谢各位的热心指点,寒冷地区活性污泥设计规范已找到,正在研究……
回复
zhujiawei82
2006年03月23日 14:30:44
11楼
管道伴热应该不是很大问题,构筑物上部可以考虑加保温罩(在冬季严寒时考虑使用)等保温措施,生物活性的问题应该不会受很大影响.
回复

相关推荐