今年冬天温度低,出水堰和浮渣槽的问题(附现场图)
cml6181981
cml6181981 Lv.2
2011年02月19日 12:26:49
来自于水处理
只看楼主

今年冬天温度低,浮渣槽里面的浮渣直接上冻堵塞了,厂里的浮渣槽和出水堰也不能根据水位调整高度,现在二沉池一层死泥,请教各位见过的浮渣槽和出水堰的都是什么样子和结构,怎样实现根据水位调整这两部分的高度?现在出水堰不平,有三分之二还不出水,等着改造呢

今年冬天温度低,浮渣槽里面的浮渣直接上冻堵塞了,厂里的浮渣槽和出水堰也不能根据水位调整高度,现在二沉池一层死泥,请教各位见过的浮渣槽和出水堰的都是什么样子和结构,怎样实现根据水位调整这两部分的高度?现在出水堰不平,有三分之二还不出水,等着改造呢
渣槽.jpg

二沉池.jpg

渣槽.jpg


二沉池.jpg

免费打赏
jintiejun23
2011年02月23日 13:04:28
22楼
LZ,首先我认为你的浮泥很严重,可能是因为温度低的缘故。建议解决下。
其次我用过的浮渣槽盒溢流堰都是长条孔的,可调节
回复
3767055
2011年02月23日 16:02:47
23楼
N、P应该是超标了吧?
回复
zhanguy1982
2011年02月23日 16:08:59
24楼
唉 真恶心啊 咋管理呢 泥出问题了 写详细点 大家帮你分析下 光看这个看不出什么问题
回复
cml6181981
2011年02月24日 09:23:16
25楼
采用A2O工艺城市污水处理厂,百乐克曝气方式,现在水温11.5°,SV30:80,SVI在250左右,污泥浓度3000 mg/L,
COD 进水 400mg/L,出水 80mg/L,氨氮 进水 45mg/L,出水 17mg/L
开三台风机提高曝气以后池子上漂浮大量浮泥和泡沫,颜色呈灰白色,只好两台风机常开,第三台风机开一小时,停一小时。
好氧池三个廊道的COD分别为:208mg/L 98mg/L 78mg/L,
总进水口才416mg/L,出水口78mg/L,第二和第三廊道没有什么处理作用了
进入冬季后,氨氮出水不达标,所以将污泥浓度从2300提高到3200,氨氮出水达标了,但是COD出水超标,污泥浓度降到2500后,COD达标,氨氮又超标。
现在污泥膨胀了,都不达标
回复
sucaozhimeng
2011年02月24日 13:00:32
26楼
调试不太明白,坐等高人解答!
回复
zj3418
2011年02月24日 13:00:33
27楼
进来学习一下
回复
sixian1984
2011年02月25日 10:14:38
28楼
氧化池的水也没这么脏的。
回复
cml6181981
2011年02月25日 11:02:51
29楼
学习了,谢谢,有实物图吗?给传一个上来
回复
cml6181981
2011年02月25日 11:14:06
30楼
没明白,给详细点说说吧
回复
cml6181981
2011年02月25日 11:18:51
31楼
滑动式的浮渣槽什么样子?麻烦给上张图片