我电厂10KV母线的每个电压互感器上都装了微机消谐装置,装在PT的二次回路中,我想知道它的工作原理,是怎么消除铁磁谐振的。请高手指点!

我电厂10KV母线的每个电压互感器上都装了微机消谐装置,装在PT的二次回路中,我想知道它的工作原理,是怎么消除铁磁谐振的。请高手指点!
免费打赏
yixian5092
2011年02月24日 12:28:37
12楼
您能再介绍下二次消谐与一次消谐的不同之处以及二次消谐的消谐回路是接在哪里的吗?有图最好,再次感谢!
回复
shuilshou
2011年02月25日 18:19:03
13楼
微机消谐装置
  该装置也称二次消谐器,安装在PT的开口三角绕组上,正常运行或者发生单相接地时,装置不动作,一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。
  装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻约为几mΩ~几十mΩ,如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频三种谐振,而且对整个电网有效。
该装置的主要缺点,是难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压Uo的高低,通常基频谐振定为Uo≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。为了防止单相接地时装置误动使TV长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸),装置无法动作,可能使某些励磁特性欠佳铁芯易饱和TV的熔丝熔断。而且这种装置在电网对地电容较大时,对防止间歇性接地或接地消失瞬间,互感器瞬时饱和所产生的低频饱和电流(即涌流,非谐振引起)造成的熔丝熔断,是无能为力的。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,热能量累积效应,仍然可能烧坏PT,运行经验已经证明。

 一次消谐阻尼器
  这种型式的消谐器如LXQ型,实际上是一个非线性消谐电阻Ro,串接于电压互感器PT一次侧中性点与地之间。电网正常运行时,消谐器上电压<500V,Ro呈高电阻值(可达几百千欧),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网单相接地时,消谐器上电压较高(10KV电网中,其电压约1.7~1.8KV),Ro呈低值(几十千欧),可满足PT开口三角电压不小于80V的绝缘监察要求,同时仍可阻尼谐振。电网弧光接地时,Ro仍能保持一定的阻值,可以限制互感器涌流,运行效果十分明显。
  该装置具有消除PT饱和谐振和限制涌流两种功能,但在实际应用中存在以下局限性:⑴中性点为半绝缘结构⑵只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效(仅一对一有效);⑶单相接地时,本TV零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用;⑷装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。
  消谐阻尼器较适用于全绝缘PT的消谐改造。
回复
shuilshou
2011年02月25日 18:30:33
14楼
微机消谐取电压位置
回复
yaoguizhong213
2011年02月28日 18:58:51
15楼
水手说的很全面,好!
回复
linfangxun
2011年03月03日 16:05:42
16楼
路过,学习...............
回复
dai4239
2011年03月14日 20:17:54
17楼
水手说得好,学习了。谢谢
回复
shuilshou
2011年03月19日 21:23:38
18楼
对于二次微机消谐,一次消谐器,消弧柜,小电流接地选线,电源试验屏,过电压保护器,电阻柜,零序互感器,综保等电气设备有问题的,可加我为好友(或发邮件 shuishou2011@yeah.net),多多交流,共同进度。
回复
xzz1975
2011年07月29日 10:02:01
19楼
学习了,谢谢
回复
czzsh1977
2011年08月23日 16:37:39
20楼
非常好的资料!谢谢!
回复
hnjztgg
2011年08月30日 21:20:56
21楼
是否必须装一次及二次消谐
回复

相关推荐

APP内打开