关于微机消谐装置
yixian5092
yixian5092 Lv.3
2011年02月19日 09:07:15
来自于电站工程
只看楼主

我电厂10KV母线的每个电压互感器上都装了微机消谐装置,装在PT的二次回路中,我想知道它的工作原理,是怎么消除铁磁谐振的。请高手指点!

我电厂10KV母线的每个电压互感器上都装了微机消谐装置,装在PT的二次回路中,我想知道它的工作原理,是怎么消除铁磁谐振的。请高手指点!
免费打赏
shuilshou
2011年02月20日 14:32:02
2楼
微机消谐装置对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件(可控硅)处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障,本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集。通过数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对数据进行分析、计算,判断出当前的故障状态;如果出现某种频率的铁磁谐振,CPU立即启动消谐电路(可控硅导通),使铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失,同时装置给出指示。铁磁谐振消除后,CPU作相应记录、存贮,并自动报警﹑显示有关谐振信息(包括发生时间、频率、幅值等)。如果是过电压或单相接地,CPU作出诊断后,装置分别给出显示和报警,并自动记录、存贮有关故障信息。最后,CPU返回初始状态,并继续检测开口三角电压。
回复
zoushq1
2011年02月20日 17:07:13
3楼
分析得很透彻!
回复
shijian1981
2011年02月21日 09:06:58
4楼
对于用消谐装置改变PT二次侧的阻抗来达到消除一次侧谐振的能力我个人持保留意见,不就是检测到3U0时投入一个电阻嘛,没那么玄乎。
回复
sunwufei
2011年02月22日 08:49:16
5楼
顶一个,解释的很到位
回复
yixian5092
2011年02月22日 11:53:07
6楼
谢谢!我明白了。
回复
houzaixiang
2011年02月23日 10:31:35
7楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
yixian5092
2011年02月23日 11:06:19
8楼
您能再讲讲消谐回路的构成和怎么接在回路中以消除一次侧谐振的吗,万分感谢!
回复
shuilshou
2011年02月23日 19:50:51
9楼
一次消谐阻尼器,如LQX型阻尼器,实际上是将一个非线性消谐电阻R0串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,它采用中性点阻尼电阻消除谐振。电网正常运行时,消谐器上电压<500 V,R0呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,消谐器上电压较高(10 kV电网中其值约1.7~1.8 kV),R0呈低值(几十kΩ),可满足PT开口三角电压不小于80 V的绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生弧光接地时,R0仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。
回复
shuilshou
2011年02月23日 19:59:55
10楼
消谐装置的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。如图所示。可以直接固定在压变本体的螺杆上。
回复
yixian5092
2011年02月24日 11:48:48
11楼
您讲得太好了,以后有不懂的地方还向您请教。