梁侧面露筋怎么处理?
wy_ou
wy_ou Lv.3
2011年02月18日 22:03:34
来自于学生专栏
只看楼主

梁侧面露筋,十七层框架结构,。。。。用处理吗?或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。

梁侧面露筋,
十七层框架结构,。。。。
用处理吗?
或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。

20110218244.jpg


20110218245.jpg


20110218247.jpg


20110218248.jpg


20110218250.jpg


20110218257.jpg

免费打赏
china_construction
2011年02月18日 23:06:18
2楼
怕怕的,别是豆腐渣工程~~~
回复
红绿
2011年02月19日 04:07:41
3楼
看了照的相片,问题不是很严重,就是得注意一下梁侧蜂窝得处理,后面还要抹灰,可以弥补外观质量的。
回复
wy_ou
2011年02月19日 09:43:20
4楼

蜂窝没有,只是柱钢筋有些密,工人施工不是很老手。。很多梁筋不得不弯。。所以露筋
回复
zspandwdj
2011年02月19日 09:52:33
5楼
不是什么大问题,用灰抹后看不见的
回复
xhfyb
2011年02月19日 11:54:35
6楼
施工时轧铁轧得不够好吧,也不是很大的问题。后处理一下。
回复
nongmingongtou
2011年02月19日 12:22:21
7楼
室内直接抹灰问题虽不大,但很明显的保护层没有了,粉砂浆密室度要做好,要不业主3-5年后这些地方就可能生锈涨裂,如果在卫生间问题可能快出现。
回复
gdhz369
2011年02月19日 13:05:05
8楼
看图片问题虽不大,但很明显的保护层没有了,钢筋生锈直接影响结构质量。这些地方遇到水气大就可能生锈涨裂,如果在卫生间问题可能出现快点。建议把露筋除锈干净,在面一层10mm厚的水泥砂浆作保护层,这样好点。
回复
z80819207
2011年02月19日 13:45:47
9楼
回复
liwei7919718
2011年02月19日 14:09:03
10楼
问题不大,建议稍作下剔凿抹上砂浆就行了,如果不影响使用建议补得厚一点,用粘结砂浆
回复
zxw627527
2011年02月19日 15:56:31
11楼
从图片上可以看出来,露筋是由于局部没有振捣位,可以肯定露筋这一片是空的。
处理意见:将露筋这块先凿出-----用水冲一下使表面湿润-------在用高标号混凝土浇注。
回复