向大家请教高强螺栓方面的知识!急!急!
wdq5211314
wdq5211314 Lv.2
2006年03月21日 08:46:31
只看楼主

1、高强螺栓的材质是什么样的? 2、为什么在出厂六个月后要复检??? 3、为什么在使用前也要复检?? 4、复检的费用是怎样的? 5、南京有没有具有检测资质的检测厂家?? 6、相关的国家标准、规法??请大家不吝赐教!!谢谢!!


1、高强螺栓的材质是什么样的?
2、为什么在出厂六个月后要复检???
3、为什么在使用前也要复检??
4、复检的费用是怎样的?
5、南京有没有具有检测资质的检测厂家??
6、相关的国家标准、规法??
请大家不吝赐教!!谢谢!!
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年03月21日 12:24:31
2楼
给你提个顶吧!希望能帮上你!
回复
wdq5211314
2006年03月21日 13:36:45
3楼
谢谢,谢谢你了兄弟!
回复
天涯居士
2006年03月22日 09:07:27
4楼
我给你提供它的一般施工要求

施工技术要求:
1.1 高强螺栓连接副的储运与保管要求
1.1.1高强螺栓连接副应由制造厂按批配套供应,每个包装箱内都必须配套装有螺栓、螺母及垫圈,包装箱应能满足储运的要求,并具备防水、密封的功能。包装箱内应带有产品合格证书,包装箱外表面应注明批号、规格和数量。
1.1.2在运输、保管及使用过程中应轻装轻卸,防止损伤螺纹,发现螺纹损伤严重或雨淋过的螺栓不应使用。
1.1.3螺栓连接副应成箱在室内仓库保管,地面应有防潮措施,并按批号、规格分类堆放,保管使用中不得混批。高强螺栓连接副包装箱码放底层应架空,距地面高度大于300mm,码高一般不大于5~6层。
1.1.4使用前尽可能不要开箱,以免破坏包装的密封型。开箱取出部分螺栓后也应原封包装好,以免沾染灰尘和锈蚀。
1.1.5高强度螺栓连接副在安装使用时,工地应按当天计划使用的规格和数量领取,当天安装剩余的也应妥善保管,有条件的话应送回仓库保管。
1.1.6在安装过程中,应注意保护螺栓,不得沾染泥沙等赃物和碰伤螺纹。使用过程中入发生异常情况,应立即停止施工,经检查确认无误后再行施工。
高强度螺栓连接副的保管时间不应超过6个月。当由于停工、缓建的原因,保管周期超过6个月时,若再次使用须按要求进行扭距系数试验或紧固轴力试验,检验合格后方可使用。
1.2高强度螺栓的制孔。
1.2.1高强螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径,并必须采取钻孔成型方法,钻孔后的钢板表面应平整、孔边无飞边和毛刺,连接板表面应无焊接飞溅物,油污等,螺栓孔径及允许偏差如下(只列举M20、M24):

名称 直径及允许偏差
螺栓 直径 20 24
允许偏差 ±0.52 ±0.52
螺栓孔 直径 22 26
允许偏差 +0.520 +0.840
圆度(最大和最小直径之差) 1.50
中心线倾斜度:应不大于板厚的3%,且单层板不得大于2.0mm,多层板迭组合不得大于3.0mm。

1.2.2高强度螺栓连接板螺栓孔距允许偏差如下:
项目 螺栓孔距(mm)
<500 500~1200 1200~1300 >3000
a :同一组内任意两孔间 ±1.0 ±1.2 — —
b :相邻两组的端孔间 ±1.2 ±1.5 ±2.0 ±3.0


1.3 摩擦面的处理
摩擦面的处理一般结合钢构件表面处理方法一并进行处理,所不同的是摩擦面处理完毕不用涂防锈底漆。摩擦面的处理方法有近十种:喷砂法、化学处理—酸洗法、砂轮打磨法、钢丝刷人工除锈等。本工程采用喷砂法处理。
高强螺栓连接的钢结构在施工前,应对钢结构摩擦面的抗滑移系数进行复验。
抗滑移面的试验、试件和高强度螺栓的安装、应符合钢结构工程施工及验收规范的规定。试件在发运过程中,在抗滑移面上或孔的位置上所有用油漆写的标志,或沾上的泥土等杂物的,安装时必须加以处理;对处理好的抗滑移面必须加以保护,试件抗滑移面要保持干燥,不应在雨天复验作业,不得改变抗滑移面的出厂状态,并防止变形和碰伤,对因久存产生浮锈的应用钢丝刷清楚,不得随便处理。
回复
wdq5211314
2006年03月23日 11:43:09
5楼
那你们所说的施工要求在什么规范或标准里可以找到??盼尽快回复!谢谢!
回复
天涯居士
2006年03月23日 15:52:36
6楼
GB50205-2001
《钢结构工程施工质量验收规范》
回复
wdq5211314
2006年03月23日 17:08:50
7楼
谢谢你兄弟!可是这个规范里没有提到仓库保管时间啊。只提到安装前要进行复检
回复
xiaoinsd
2006年03月23日 22:08:15
8楼
在广东这里,高强螺栓的试验(扭矩系数和摩擦系数)在广东省质检总站要2000元。一些冶金部下属的试验室只要1000元左右,问题是验收时,部份质监站会不承认非建设系统的试验室出的报告的。
回复
xiaoinsd
2006年03月23日 22:10:44
9楼
在南京的话,肯定是江苏省建设工程质量安全监督检测总站的最贵了,出的报告肯定全省通用。
以上是我据广东省的经验猜想的。有南京的朋友出来指点一下吗?
回复
wdq5211314
2006年03月24日 09:00:14
10楼
谢谢!南京还有别的检测机构或公司吗?
回复

相关推荐

APP内打开