有关泵站的抗浮计算,求教高手!
superhenry
superhenry Lv.3
2006年03月21日 08:13:02
只看楼主

求教啊!泵站抗浮计算,是从底板重量开始算起,还是从素砼垫层开始算起啊?两者还是有一定差距的!还有抗浮计算,需不需要加上设备的自重呢?我认为素砼垫层是不透水层,抗浮应该从这层算起!

求教啊!

泵站抗浮计算,是从底板重量开始算起,还是从素砼垫层开始算起啊?
两者还是有一定差距的!

还有抗浮计算,需不需要加上设备的自重呢?

我认为素砼垫层是不透水层,抗浮应该从这层算起!
免费打赏
ldsun
2006年03月21日 10:37:45
2楼
首先抗浮应当是结构专业解决的问题。
其次,个人认为抗浮不应当包括素砼垫层,因为素砼垫层与上部的钢筋砼结构不是一个整体,那点粘接力不足以使之与上部的钢筋砼结构共同上浮。
回复
lxb3323759
2006年03月21日 20:20:15
3楼
泵站抗浮从钢筋砼算起!
回复
飞鱼
2006年03月21日 23:50:50
4楼
汗。。。。偶刚做了一个泵站,居然没有考虑抗浮的问题,结构的笨蛋更菜,肯定也没有考虑,不知会不会出问题啊,呜呜~~
回复
ldsun
2006年03月22日 07:15:41
5楼


这是对结构专业的最基本的要求了,对你来说是要提供给结构最高洪水位。
验算一下吧。
回复

相关推荐

APP内打开