紧急求援
zongxh
zongxh Lv.3
2006年03月21日 08:08:59
只看楼主

我们厂有个工程的接地,设计院考虑到腐蚀(可能有酸性污染),采用了如下主材: 接地线 X1-φ10 180米 接地极 TA1-φ20 12根 避雷线 RX1-φ10 150米 是否合理?何处有售?九江交货的报价如何? 请各位大虾多多指教

我们厂有个工程的接地,设计院考虑到腐蚀(可能有酸性污染),采用了如下主材:
接地线 X1-φ10 180米
接地极 TA1-φ20 12根
避雷线 RX1-φ10 150米
是否合理?何处有售?九江交货的报价如何?
请各位大虾多多指教
免费打赏
pizi007
2006年03月21日 14:00:04
2楼
没听说过这些型号的接地线、接地极和避雷线
回复
秋红
2006年03月21日 17:47:00
3楼

合不和理,要看图纸,上述材料任何一个建材市场都有.