我想问一下现在铜排搭接面是否一定需要压花处理?要的话,有没有国家标准?那位高手能够帮忙!

我想问一下现在铜排搭接面是否一定需要压花处理?要的话,有没有国家标准?那位高手能够帮忙!
免费打赏
hkshaochanggen
2006年03月20日 22:42:57
2楼
这好像没有国家标准规定,铜排搭接面进行压花处理的目的是为了提高搭接面的有效搭接面,降低母线搭接处的接触电阻。你有办法使搭接处的接触电阻降得到符合要求,不一定要进行压花处理。
回复
peter00007
2006年03月20日 23:52:17
3楼
是《GB???低压成套装置母线安装验收规范》的要求。楼上说得很正确。
回复
gdsdgjm
2006年03月21日 17:59:47
4楼
版主请问能不能告诉我是那个国标号?谢谢!
回复
peter00007
2006年03月21日 22:41:15
5楼
电气装置安装工程 母线安装施工及验收规范
回复
hwc_wy
2006年03月22日 11:58:13
6楼
铜排搭接面进行压花处理的目的是为了提高搭接面的有效搭接面,降低母线搭接处的接触电阻,基本上厂家在做的成套柜体中主母线,大电流分支母线等搭接处都做压花处理,小电流的就很少了,原因很简单了
回复
j.zsm
2006年03月28日 17:27:37
7楼
学习了
回复
lgkzh
2006年08月31日 16:30:14
8楼
我也关注此问题
就是不知模具怎样制作符合要求
回复
liuhuahe
2006年09月07日 12:02:53
9楼
  国外的柜子都不压花,一个是铜排材质不一样,搭接面不会氧化,另外就是型材生产厂的生产工艺.
厂家出来的铜排,如果工艺好的话,其平度要比开关厂自己压花高得多.国内型材厂工艺不行,甚至故意做成凹形(搭接面凹下去,可以省原料,因为质量检验是测量端部-我也是听一个老师傅说的).