这是别人的一套图纸;就是用分叉的钢管柱子托的一个雨棚。个人认为,一旦假定柱脚是铰接的话,这个受力结构是不稳定的。请大家给看看。平面上看,其实是4个柱点,共计8个钢管柱。有人说,如果每个柱子都一样高的话,那肯定是不稳定的,可这个结构体系中柱子不是一样高的,是稳定的!!!纠结中。。。。。
这是别人的一套图纸;就是用分叉的钢管柱子托的一个雨棚。
个人认为,一旦假定柱脚是铰接的话,这个受力结构是不稳定的。
请大家给看看。
平面上看,其实是4个柱点,共计8个钢管柱。
有人说,如果每个柱子都一样高的话,那肯定是不稳定的,可这个结构体系中柱子不是一样高的,是稳定的!!!
纠结中。。。。。
2楼
你把平面剖成两个剖面,X向和Y向(立面其实也差不多),然后从剖面上分析,假设雨棚是与地面是均匀线性变化的(就是三个点呈直线),X向和Y向和都可以相对与地面平动,Z向相对于地面也有变化;假设是非线性的,那么就都是稳定的,两个呈90度的剖面都稳定,那么雨棚就是稳定的
回复
3楼
忘记说了,同一柱子的两根钢管我简化成一根铰接杆了,这种简化得出来的结果是偏保守的
回复
4楼
参考上面的
回复
5楼
受益匪浅。谢谢二楼这位兄弟。
回复
6楼
把整个雨棚和8根钢管柱看作一个刚体,4个柱点看作4个铰支座,用两个刚片的原理分析应该是很稳定的。个人看法
回复
7楼
将雨棚和8跟钢管柱看作一个刚体,4个柱点看作4个铰接点,用两刚片的原理分析应该是稳定的。个人看法
回复
8楼
我认为不稳定,体系还是可以沿着垂直于两个钢管柱所形成的平面成为机构,不知道我这个分析有没有问题。
回复
9楼
受益匪浅,学习了许多
回复
10楼
如果同一个柱子的两个杆被楼主简化成一根连杆,就形成了结构力学上说的瞬饺,应该是不稳定的……
回复