高规:7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!

高规:
7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!
免费打赏
菜鸟
2002年10月31日 01:57:43
12楼
呵呵,加班到半夜……
我那个消防水现在凑了10T留,不过是生活消防合用的,所以如果消防通不过的话,就把生活水拨一点过来作为消防水,是不是可以?省得再改图纸了,麻烦麻烦
回复
tx
2007年07月09日 10:59:35
13楼
生活与消防不能合用的。
回复
ljw256
2007年07月09日 11:43:23
14楼
楼上的兄弟...

5年前的帖子都给你翻出来,只有一个字来形容你:强!
回复
aqi_168
2007年07月10日 11:54:56
15楼
按规范,理论上是可行,不过在审图时并一定会通过;按常规做二类住宅(10-18层),一般都选用12M3或18M3,且12M3相比经济一些,又可以通图审图,至10M3就没有并要了,一般都按12做,没必要标心立异,要这样,审核时也会建议改过来。
回复
lxplxp827120
2007年12月21日 11:39:08
16楼
必须按规范执行。
回复
lxplxp827120
2007年12月21日 11:41:40
17楼
必须按规范执行。高规,建规是主要规范,否则图审过不去