关于高层消防储水量?..
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年10月26日 01:08:15
只看楼主

高规:7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!

高规:
7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!
免费打赏
chinawater
2002年10月26日 09:18:02
2楼
在居住建筑划分方面,高规的建筑和水的部分不是很统一:建筑是以十八层为限(指普通住宅),而水的部分是以50米为限。
如果你说的二类住宅没有超过50米,室内消火栓用水量为10L/S,屋顶水箱为6个立方就够了。如果超过50米,那就得12个立方了。
各位高手同意否?
回复
飞鱼
2002年10月26日 14:15:58
3楼
高规中对消防储水没有50米以上以下的区分,只是有一类建筑二类建筑,包括公共建筑和居住建筑的区分。
所以如果没超过18层的住宅属于二类建筑,按高规规定储水不小于6m3……
但不知不小于6立方米是不是意味着只储6立方米就可以了??
回复
菜鸟
2002年10月27日 13:16:29
4楼
我不知到底设6m3能不能通过审核和审查,大家帮忙看看?
不然保守一点设10或12m3得了
回复
刘峰
2002年10月27日 13:52:36
5楼
6立方米足矣!
回复
ajchen
2002年10月27日 18:59:38
6楼
应该可以。但是要看当地建审的情况!
回复
sapi
2002年10月28日 12:27:19
7楼
如果底部有商铺,那应按二类公共建筑,用12立方.
回复
菜鸟
2002年10月28日 12:42:46
8楼
底层只是有些小小的店面,而且数量不多,应该还是可以算住宅建筑吧?
回复
zjf2002
2002年10月28日 14:43:14
9楼
6
回复
typhoon
2002年10月28日 23:10:56
10楼
菜鸟你的底部小店面,在高层里还是往商住楼靠为好!
回复
ccgec
2002年10月29日 00:36:11
11楼
如果该二类高层住宅有地下室,且为车库,设喷淋,高位消防水箱为多大呢?6?12?18?
回复