超市防排烟 通风管道计算?
djtcoolman
djtcoolman Lv.9
2011年02月17日 10:55:59
来自于通风排烟
只看楼主

超市 我们是按500平方米一个防烟分区来划分,如何计算排烟管道大小?根据是什么还有 通风 是按照人员的新风量来计算 还是换气次数?望做过的前辈指点 谢谢

超市 我们是按500平方米一个防烟分区来划分,如何计算排烟管道大小?根据是什么
还有 通风 是按照人员的新风量来计算 还是换气次数?
望做过的前辈指点 谢谢
免费打赏
wl9628011
2011年02月27日 21:28:59
12楼
回复 1# 的帖子
1、 500平米一个防烟分区,每平米每小时排烟量按60立方米计算。
2、 风管计算公式:风管断面=风量除以3600除以风速(一般为5到8)
3、风管长宽比可根据断面积和现场条件确定。
第一条500一个防烟分区是规范规定,没问题;但超市一定不是一个防烟分区,故风管计算每平米每小时排烟量按120立方米计算。具体看条文解释。不再细说。个人意见防烟分区尽量小一些,以免风管风机过大 第二条风管计算公式:风管断面=风量除以3600除以风速(一般为5到8),我认为风速取这么小风管必然很大,不超20即可。有点乱用手机手机上网不太习惯。
回复
骊珠
2011年02月28日 01:25:59
13楼
看规范。
通风和排烟共用系统,需要注意防烟分区风量和通风风量的协调。
回复
tjm19890209
2013年09月02日 12:17:52
14楼
请问各位,超市的仓库要做防排烟吗
回复
tjm19890209
2013年09月02日 14:12:41
15楼
没人回答吗
回复
tjm19890209
2013年09月02日 14:34:21
16楼
地上多层超市防排烟如何做啊
回复

相关推荐

APP内打开