超市 我们是按500平方米一个防烟分区来划分,如何计算排烟管道大小?根据是什么还有 通风 是按照人员的新风量来计算 还是换气次数?望做过的前辈指点 谢谢

超市 我们是按500平方米一个防烟分区来划分,如何计算排烟管道大小?根据是什么
还有 通风 是按照人员的新风量来计算 还是换气次数?
望做过的前辈指点 谢谢
免费打赏
djtcoolman
2011年02月17日 18:07:49
2楼
期待高手解决
回复
djtcoolman
2011年02月18日 00:25:09
3楼
希望做过超市的讨论一下
回复
daiboss
2011年02月18日 09:10:03
4楼
排烟量看规范啊,最大防烟分区面积乘以120m^3/h.m^2,排风按照新风量的80%左右来考虑。
回复
rabbitand
2011年02月18日 09:24:58
5楼
这个规范上应该有吧!!
回复
jhs8111
2011年02月18日 11:27:54
6楼

规范写的很明白了,看规范
回复
djtcoolman
2011年02月18日 21:43:51
7楼

非常感谢 规范 需要仔细研读
回复
sqy7953
2011年02月18日 21:56:18
8楼
1、 500平米一个防烟分区,每平米每小时排烟量按60立方米计算。
2、 风管计算公式:风管断面=风量除以3600除以风速(一般为5到8)
3、风管长宽比可根据断面积和现场条件确定。
回复
xubo0810
2011年02月20日 15:25:52
9楼
个人意见:排烟按防火规范来;通风的话,超市应该会有空调吧!按人员新风量计算吧!
回复
yangcese2
2011年02月25日 11:27:04
10楼
进来学习中,么么
回复
xiuying2006
2011年02月27日 20:27:46
11楼
支持9#的解答
回复