关于指示灯的问题
shyboy68
shyboy68 Lv.13
2006年03月20日 18:33:17
只看楼主

低压配电柜的指示灯到底是红灯表示运行还是绿灯表示运行

低压配电柜的指示灯到底是红灯表示运行还是绿灯表示运行
免费打赏
yhltdcomych
2006年04月08日 11:27:57
12楼
如果在配电柜,红灯表示运行,因为在国家标准中,红色有危险,警示作用,运行时是通电的,会有危险,故用红灯
回复
sydyzjl
2006年04月08日 16:29:36
13楼
我处有一老工程师,他说低压的同高压的指示正好相反,不知有没有就个说法。
回复
c65nc-3p
2006年04月08日 23:56:55
14楼

是的!
回复
chenghuangjulv
2006年04月09日 16:24:14
15楼
我是刚在参加工作,在电气调度室值夜班时,想的,红灯代表危险,绿灯代表安全,呵呵,没看过规程。这个问题可有意思了.................
回复
汤逊
2006年04月09日 16:56:58
16楼
哈哈,今天灌标准!!!

GB 2682-81 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

<btw: 对了,楼上你的头像比较吓人,抑扬顿挫啊,hoho~~~>
回复
zuoxaomin
2006年04月10日 09:17:55
17楼
我喜欢用白灯,
如果红绿选择,绿灯表示运行比较好!
个人意见
低压确实和高压反的
回复
kwallsmw
2006年04月17日 14:38:26
18楼
我喜欢用白灯,
如果红绿选择,绿灯表示运行比较好!

同意!
回复
wqsabb
2006年04月17日 22:26:35
19楼
我现在设计的电控柜:白灯为电源指示;黄灯为故障指示;红灯为设备运行指示;因指示灯选用的是高亮度多点发光二极管指示灯,使用多年运行故障率极低。现只安装运行指示灯不再安装停止指示灯。
回复
shuhawk
2006年04月18日 00:45:27
20楼
好象低压和高压是一样的吧,我这里是生产成套开关柜的,
红色表示合闸,绿色表示分闸
我想楼上有位朋友说的"红灯代表危险,绿灯代表安全"挺有意思!!!
但是,国外的产品好象是相反的,记得有一次参观变电站,是西门子的柜,
确实是绿色表示合闸的,呵呵
回复
yukanlee
2006年04月18日 15:24:09
21楼
国内的标准是:按钮为红色分闸绿色合闸,指示灯为红色运行绿色停止,两者相反。和国际标准也是不同的。