电缆进水问题解决
eighth95812
2006年03月20日 17:02:20
只看楼主

我们工作中碰到过这样的问题,我们也没有经验,用户施工时电缆被划破,水进入导体内部,8.7/15kv高压电缆,能用真空泵等设备进行抽水处理么,你们工作中使用电缆时,比如电缆有潮气进入电缆,一般怎么处理啊,不会是每次出现这样的情况就将电缆换了吧,低压小规格电缆还好,高压电缆可不得了啊,这么贵的,有没有好的方法解决这种问题啊!

我们工作中碰到过这样的问题,我们也没有经验,用户施工时电缆被划破,水进入导体内部,8.7/15kv高压电缆,能用真空泵等设备进行抽水处理么,你们工作中使用电缆时,比如电缆有潮气进入电缆,一般怎么处理啊,不会是每次出现这样的情况就将电缆换了吧,低压小规格电缆还好,高压电缆可不得了啊,这么贵的,有没有好的方法解决这种问题啊!
免费打赏
liujiefeng
2006年03月20日 17:27:34
2楼
以前碰到过被铁钉扎破的,具体不清楚如何处理,肯定不是换电缆。关注中......
回复
qihonglei1234
2006年03月20日 17:56:22
3楼
中间做一个电缆分接箱!会节省一点费用!

不知道大家还有什么好的方法没有?》
回复
wyxsacf
2006年03月20日 20:44:35
4楼
先将电缆浸水处做烘干处理,然后将划破后进水段的电缆锯除,然后再作烘干处理,然后做耐压试验,合格后再用中间头(最好用3M的冷缩头,放水效果好一些,就是价格较贵)续接,然后再作耐压试验,合格后继续使用,但需注意,还是注意别再出事故。
回复
lncable
2006年03月20日 22:14:39
5楼
首先 电缆已经破损,必须做中间接头了
其次要排除水分,排除水分切记不要抽里面的空气(原因很多),出去买一瓶氮气(价格不贵的),2只带气嘴的热缩封头(一般是通讯电缆用的),2到3瓶干燥试剂(也叫兰胶,遇见水分会变蓝色,可以重复使用,此次用完以后不要仍,放到文件柜、衣柜里可以防潮的),一段高压气管

在电缆一段热封封头,吹入干燥氮气,另一头先不要封,让水分滴干净,然后封头,打开气嘴,将气嘴通过气管接入兰胶中,直到兰胶不发蓝为止,最后剩余氮气留着也没用,直到氮气用完为止。

采用此方法费用可以控制在100元以内(可以报价到500-1000元) 此时基本将水分排除

然后安装一个比较好的冷缩接头就可以了(冷缩接头价格较高,建议选3M,长沙附件,广东长圆)
回复
businiao9527
2006年03月21日 12:16:56
6楼
不错。我顶。
回复
bqg
2006年03月21日 12:44:44
7楼
确实不错,我们这曾用挖土机挖断过10KV电缆,就是供电局施工队用热封方法给做好的.
回复
monique_zh
2006年03月21日 14:26:49
8楼
长见识.
回复
tcchezhong
2006年03月21日 14:50:19
9楼
注意,接头处以后容易出故障。
回复
chao.99
2006年03月21日 14:59:08
10楼
冷缩接头价格较高,建议选3M,长沙附件,广东长圆 有网址吗
回复
eighth95812
2006年03月21日 16:33:27
11楼
5楼的兄弟说的很实用啊,谁还有别的方法啊,我问一个朋友,他说也是一端用氮气瓶充气,一端用真空泵抽,若是仅仅一端用氮气瓶充气,估计效果不是很好吧,速度也慢,没有经验,也不敢说的很肯定,应该是这样的吧?
回复