厂区泡沫管道设计时候碰到的问题
wangdawei007
2011年02月16日 15:28:50
只看楼主

大家好,我想问一下关于工业厂区泡沫管道的在设计时,从泡沫液储罐出来,分别到几个灌区,这之间的管段用不用设置阀门井,如果设置,那发生火灾的时候怎么操作,平时是开闭否?

大家好,我想问一下关于工业厂区泡沫管道的在设计时,从泡沫液储罐出来,分别到几个灌区,这之间的管段用不用设置阀门井,如果设置,那发生火灾的时候怎么操作,平时是开闭否?
免费打赏
金——
2011年02月19日 19:57:16
2楼
我觉得设置阀门井是为了检修方便,但泡沫管平时是干式的,不影响检修,就没必要设置阀门井了!!
回复
wmxggg
2011年02月21日 21:54:50
3楼
不设置,阀门越少越安全
回复
水无常形
2011年02月25日 12:55:10
4楼
按最不利点核算泡沫到达时间,须符合规范要求。设阀门可减少管道的填充损耗及减少填充时间,有利火灾扑救。在消防泵房处分设各罐区泡沫混合液罐的控制阀即可。
回复
wangdawei007
2011年02月27日 23:18:09
5楼
厂区泡沫管道设计时候碰到的问题
回复