由于特殊原因,原变压器至低压柜的母排,现需要改成电缆已知变压器为630,原铜排为80*6 现在应该用多大的电缆替换,具体依据是什么?仅仅计算电流可以么?

由于特殊原因,原变压器至低压柜的母排,现需要改成电缆

已知变压器为630,原铜排为80*6 现在应该用多大的电缆替换,具体依据是什么?仅仅计算电流可以么?
免费打赏
淮岸听风
2011年02月16日 14:16:29
2楼
从载流量上看,240的电缆三拼可以满足要求,但是得看现场接线是否方便,建议将三拼的电缆接在变压器低压出线铜排的不同螺母上。在与变压器出线铜排处还得采用软连接。以降低短路时电缆的电动力产生的扭矩变形。