需用系数和同时系数,一直想搞明白。
sdanswer
sdanswer Lv.2
2011年02月16日 09:31:02
只看楼主

各位朋友,做电气负荷计算书的时候,里面有个需用系数和同时系数,两个有什么区别,分别应该按照什么取值,谢谢!

各位朋友,做电气负荷计算书的时候,里面有个需用系数和同时系数,两个有什么区别,分别应该按照什么取值,谢谢!
免费打赏
iamcmh
2011年02月16日 09:33:47
2楼
《工业与民用配电设计手册》(第三版)P3
回复
zzs584007
2011年02月16日 09:41:52
3楼
两种算法,利用系数和需要系数计算。
需要系数计算方法,一般用于供配电;
利用系数计算方法,一般用于工业企业电力负荷计算。
回复
weizy1983
2011年02月16日 09:53:05
4楼
需要系数是个计算方法,系数要查表,《工业与民用配电设计手册》。
同时系数是你设备使用的同时性,最多百分之多少设备一起用就乘以多少。大致是这样子的。
三楼说的利用系数是另外的算法了。
回复
李兴龙机电科技
2011年02月16日 09:55:35
5楼
我的博客有简单的叙述;
需要系数和同时系数 http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4291824.htm
回复
gy126gy126
2011年02月16日 10:02:40
6楼


非常受用,谢谢!
回复
sdanswer
2011年02月16日 10:53:40
7楼
请问一下计算容量:
计算容量】依照设备实际使用率打折的容量,是30分钟用电设备的最大容量。所以,一般老同志画图不写Pjs,Qjs,Sjs,而是写P30,Q30,S30之类。国外叫MD,maximum demand,或者diversity load。
能具体点吧,俺还不是很懂,能举例说明吗
回复
specter99
2011年02月17日 11:09:38
8楼
Pjs=Pe*Kx
计算容量=额定容量*需用系数
Qjs=Pjs*tanα
Sjs=Pjs/cosα=(Pjs²+Qjs²)^1/2
回复
xiaoshuiyue
2011年02月17日 11:28:56
9楼
路过,学习了
回复
ycjcxd
2011年02月17日 11:58:37
10楼
需要系数是个计算方法,系数要查表,《工业与民用配电设计手册》。
同时系数是你设备使用的同时性,最多百分之多少设备一起用就乘以多少。大致是这样子的。
三楼说的利用系数是另外的算法了。
回复
dogdogbobo
2011年02月17日 15:12:33
11楼
我们是专作厂房配电设计的,很多时候广东这一带的厂子在手册上根本找不到相匹配的类型,象新上市的宙邦,作锂电池的,手册上的厂房列举的需用系数与同时系数值这时侯就与实际有出入,不能照搬,这时候如有原有厂房的就照原厂房的经验值来,没有的就向甲方及工艺人员询问,选取一个估计值,当然估计值肯定就保守,投资可能会过大些,有些浪费,可没有办法,比如还有生产磨擦粉的,根本找不到同类型的厂子
回复

相关推荐

APP内打开