双水源供水的疑问
who7731
who7731 Lv.4
2006年03月20日 11:36:45
只看楼主

双水源的工程,进水一个从市政管网接水,一个从井下或水池抽水,象这样的工程进水管设一个旁通管就行了,但是从水池抽水时,泵直接往多处用水点供水,这样不合适吧,应该设个水箱,再由水箱或水罐往各用水点供水吧

双水源的工程,进水一个从市政管网接水,一个从井下或水池抽水,
象这样的工程进水管设一个旁通管就行了,但是从水池抽水时,泵直接往多处用水点供水,这样不合适吧,应该设个水箱,再由水箱或水罐往各用水点供水吧
免费打赏
who7731
2006年03月25日 19:53:23
2楼
1.设台泵可以直接向用水点供水。
2从水池抽水时有以下几种方式:
1)可设几台泵向水塔供水,水塔再向各用水点供水,这样水量、水压比较稳定
2)水泵和气压罐向从水池抽水向各用水点供水
3)设台变频泵,变频控制柜、压力表从水池抽水向各用水点供水