求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月16日 07:24:08
只看楼主

求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗? GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。

求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?

个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗?
GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。
免费打赏
jztgg
2011年02月16日 07:49:12
2楼
盖保护板是告诉其他挖掘单位,下面有电缆,别挖了
回复
windybird
2011年02月16日 08:35:26
3楼
不清楚,看大家继续讨论!
回复
达人赵强
2011年02月16日 10:01:22
4楼
建议电缆穿管敷设,穿越机动车道时穿镀锌钢管,人行道下穿PVC管皆可。穿管敷设不仅能保护电缆不受环境腐蚀,主要是考虑到故障更换及检修方便。管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
详见5. 4. 6 使用排管时,应符合下列规定:
回复
hzieezsy
2011年02月16日 12:17:10
5楼
是个麻烦事。 现在这种情况套镀锌管也不能全程套管。
回复
coolrender
2011年02月17日 13:11:57
6楼
你们是改造还是一次建设,如一次建设建议采用规范做电缆沟,如改造或者不好做电缆沟,直接敷设上、下面可以垫50-100mm细沙,上面用砖盖住后掩埋。
回复
z64987090
2011年02月18日 16:28:25
7楼

你不是已经知道做法了嘛,还有什么问题?
回复
zxj661998
2011年02月19日 09:36:57
8楼
做电缆沟或按照规范做
回复
信马由缰
2011年02月19日 11:23:38
9楼

尽管YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.仍然需要规范中说的要加保护板。铺沙盖砖就可以了。
回复
zwx345
2011年02月19日 13:40:09
10楼
直接敷设上、下面可以垫50-100mm细沙,上面用砖盖住后掩埋。
回复
吾心若兰
2011年02月19日 20:15:57
11楼
需要规范中说的要加保护板
回复

相关推荐