BC(R2DBPF)售后培训教材
heting_23
heting_23 Lv.2
2011年02月15日 21:43:40
只看楼主

4.3、故障诊断1:首先检查用户家中电压(包括安装时)是否在额定电压±10%内.(包括压缩机启动后的电压),再检测接线方式与线路图和说明书是否一致。2:故障显示一览表室内故障码:故障码 表示内容 备注E1 室温传感器故障 E2 热交传感器故障 E3 总电流过流 分体机用E4 EEPROM错 E5 制冷结冰 E6 复位 E7 通讯故障(内外机之间) E8 面板与内机间通讯 E9 高负荷保护

4.3、故障诊断
1:首先检查用户家中电压(包括安装时)是否在额定电压±10%内.(包括压缩机启动后的电压),再检测接线方式与线路图和说明书是否一致。
2:故障显示一览表
室内故障码:
故障码 表示内容 备注
E1 室温传感器故障
E2 热交传感器故障
E3 总电流过流 分体机用
E4 EEPROM错
E5 制冷结冰
E6 复位
E7 通讯故障(内外机之间)
E8 面板与内机间通讯
E9 高负荷保护
E10 湿度传感器
E11 步进电机故障
E12 高压静电器
E13 瞬时停电 制热过载
E14 室内风机故障
E15 集中控制故障
E16 高压静电集尘故障
E17 保留
E18 保留
E19 保留

室外故障代码

异常方式 故障代码 室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录) 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机
闪灯次数 备注

EEPROM故障 00001 *
F12 1 立即报警
断电后才能开机
IPM保护 00010 *10分钟3次确认后再传 F1 * 2 模块板传过来(模块的 0x04h故障)
AC电流过流保护 00011 *30分钟3次确认后再传 F22 * 3 室外板AC电流过流保护
CBD与模块通讯故障 00100 * F3 4
压机过温\压力过高保护 00101 F20 * 5 模块的0x0ch和0x10h
电源过压/欠压保护 00110 * F19 6 模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)
压机堵转/压机瞬停 10111 * 10分钟3次确认后再传F27 模块板传过来(模块的0x24h)
吐出温度保护 01000 * F4 8 30分钟报3次,故障传室内
外风机异常保护 01001 *30分钟3次确认后再传 F8 * 9
室外除霜电阻异常 01010 * F21 10 249≤Te;Te≤05H
室外吸气电阻异常 01011 * F7 11 249≤Ts;Ts≤05H
室外环境电阻异常 01100 * F6 12 249≤Tao;Tao≤05H
室外吐气电阻异常 01101 *30分钟3次确认后再传 F25 * 13 249≤Td;Td≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高 01110 * F30 14 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机
通讯异常 01111 * E7 15
压机振动过大 10000 F31 * 16 瑞萨方案无
压机启动异常
10001 F11 * 17 瑞萨方案无
压机运行失步
压机脱离位置 10010 F11 * 18 模块板传过来(模块的 0x38h)
位置检测回路故障 10011 *10分钟3次确认后再传F28 19 模块板传过来(模块的0x20h)
压机损坏 10100 * F29 * 20 瑞萨方案无
室内过负荷停机 10101 E9 * 21 CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内防冰霜停机 10110 无 * 22 CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内Tc1不正常 10111 * 23 CBD判(表明后备运转)
Tc1为FF代表有故障
故障不停机,制冷默认5度
制热默认40度
压缩机电流过流 11000 * 24 模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)
项电流过流保护 11001 * 25 室外板项电流过流保护
模块复位 11010 * 26 模块芯片复位0x2cH







故障代码诊断流程
一、空调完全不工作-初步诊断(附图或照片,其上标出测试点)
1:检查项目:
a) 输入电压是否正确(AC 220V)?
b) 交流电源线是否连接正确?
c) 主板上7805(IC3位)的输入电压是否正确?(11VDC-12.5VDC之间)
d) 主板上7805(IC3位)的输出电压是否正确?(4.5VDC-5.5VDC之间)
2:故障诊断流程:







































二、 室内风机不工作-初步诊断
1:检查项目:
1) 内风扇电机是否正确连接到主板连接器(CN2位)上?
2) 交流电机输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 风机电容与电机引线是否连接良好。
4) 电脑板室内风机继电器是否吸合。
5) 室内风扇是否被卡不动。
6) 室内电机或电容本身是否损坏。
2:故障诊断流程:






























三、室外风机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 电机是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
2) 交流电机输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 风机电容与外电机引线是否连接良好。
4) 电脑板外电机继电器是否吸合。
5) 室外风扇是否被卡不动。
6) 室外电机或电容本身是否损坏。

四、四通阀线圈不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 通阀线圈是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
2) 四通阀线圈输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 电脑板四通阀继电器是否吸合。
4) 四通阀线圈本身是否损坏。

五、室外压缩机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 压缩机是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
2) 压缩机输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 压机电容与压缩机引线是否连接良好。
4) 压缩机或压机电容本身是否损坏。

六、导风叶步进电机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 进电机是否正确按线路图指示连接到电脑板对应位上?
2) 步进电机输入电压是否正确(DC12V)?
3) 步进电机引线是否有被夹断现象。
4) 导风板是否被卡住或步进电机轴脱落。
5) 步进电机本身是否损坏。

2:故障诊断流程:
免费打赏

相关推荐

APP内打开