受场地限制,只能将塔机埋在浮板里面,位置紧靠后浇带,塔身穿出地下室。地下室中塔机基础位于浮板中,浮板和塔机基础浇成整体。设后浇带,以便以后拆卸。地上正负0出(塔机出地面-1.8米),紧靠后浇带。。。。。另外,大家看到将塔机机身旋转了大约30度,主要考虑楼上阳台和地下室顶板梁,这样塔机即使紧靠建筑,也不会碰撞。最后在一张,养养眼。。。。
受场地限制,只能将塔机埋在浮板里面,位置紧靠后浇带,塔身穿出地下室。
地下室中塔机基础位于浮板中,浮板和塔机基础浇成整体。设后浇带,以便以后拆卸。
地上正负0出(塔机出地面-1.8米),紧靠后浇带。。。。。
另外,大家看到将塔机机身旋转了大约30度,
主要考虑楼上阳台和地下室顶板梁,
这样塔机即使紧靠建筑,也不会碰撞。
最后在一张,养养眼。。。。
13楼
学习 了 ,谢谢
回复
14楼
做地下室这种情况经常遇到,只要做好止水板,以后等拆完后,用膨胀水泥浇灌就行拉.
回复
15楼
塔吊基础好象积水有点严重,这样有安全隐患,可以考虑做砖把水拦在外面,由于有后浇带不好处理要么把后浇带也做砖并且覆盖。注意经常抽水。
正负零钢筋没必要不断开,以后不好撤除标节。还有洞口不用模板用钢丝网比较好,模板太光滑了。
回复
16楼
1个标准节小2万,将标准节与楼板一起浇筑是下下策,如果我是经理,谁给我提这样的建议,格杀勿论。
回复
17楼
这样留孔后浇的隐患很多,留的手尾又多,但在甲方来看肯定比埋塔节省钱,因为隐患与手尾都是施工单位自己收拾,不用另外加钱,埋塔节就……………………
回复
18楼
都是高手 我是来赚钱的
回复
19楼
这种事情非常多。不过把标准节浇掉也算是个办法
回复
20楼
可以和基础一起浇筑,要考虑塔基承载力是否满足要求,
回复
21楼
塔吊机座的位置低于底板,会积水,对塔吊来说,这是个隐患
回复
22楼
很会创造机会哈!不过这种方法确实高明
回复