穿越地下室的塔机
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年02月15日 17:03:31
来自于工地图片
只看楼主

受场地限制,只能将塔机埋在浮板里面,位置紧靠后浇带,塔身穿出地下室。地下室中塔机基础位于浮板中,浮板和塔机基础浇成整体。设后浇带,以便以后拆卸。地上正负0出(塔机出地面-1.8米),紧靠后浇带。。。。。另外,大家看到将塔机机身旋转了大约30度,主要考虑楼上阳台和地下室顶板梁,这样塔机即使紧靠建筑,也不会碰撞。最后在一张,养养眼。。。。

受场地限制,只能将塔机埋在浮板里面,位置紧靠后浇带,塔身穿出地下室。

地下室中塔机基础位于浮板中,浮板和塔机基础浇成整体。设后浇带,以便以后拆卸。
2011-02-15 16.14.59.jpg

2011-02-15 16.15.17.jpg
地上正负0出(塔机出地面-1.8米),紧靠后浇带。。。。。
另外,大家看到将塔机机身旋转了大约30度,
主要考虑楼上阳台和地下室顶板梁,
这样塔机即使紧靠建筑,也不会碰撞。
2011-02-15 16.12.42.jpg

2011-02-15 16.13.08.jpg

最后在一张,养养眼。。。。

2011-02-15 16.14.59.jpg


2011-02-15 16.12.42.jpg


2011-02-15 16.15.17.jpg


2011-02-15 16.13.08.jpg

免费打赏
c1602
2011年02月15日 18:26:47
2楼
正负零板的钢筋可以不用直接穿过去,留好锚固长度后向下弯折就好了。免得拆标准节时还要烧钢筋,还要重新搭接。
回复
battlewang
2011年02月16日 13:02:53
3楼
留好锚固长度后向下弯折就好了
回复
zupid
2011年02月16日 13:05:00
4楼
这种情况常见,我上一个工地也类似这样处理,但是为了保证质量,混凝土直接把塔吊标准节浇筑了,以后割了就可以。在编制方案时就和甲方以及监理协商过,他们也同意此法,最后补偿了这部分标准节的钱,卖的废铁一起去喝花酒了。所以不一定要留洞,只要你会说,多沟通,工作还是方便开展。
你如果打算这样留洞,但是在顶板没有预留止水钢板(图模糊看不清),估计以后容易出问题,且混凝土梁板没有浇筑完毕形成一个整体,所以下部支撑不能拆除,且梁的受力形式都变了,日后浇筑也不方便,所以不建议留洞,应在开工前协商,多花几万块就搞定了。
回复
恒风
2011年02月16日 15:01:32
5楼
“混凝土直接把塔吊标准节浇筑了”
不是预埋节吗!!标准节的强度不够吧!!
“下部支撑不能拆除,且梁的受力形式都变了,日后浇筑也不方便”完全认同!!
回复
yjf-2001
2011年02月16日 15:34:44
6楼
楼主这种做法经常要碰到,现在主要的问题就是地下室顶板的防水问题,4#的作法表示赞同,4#水平高啊,喝花酒喝了不少了吧!
回复
shannanshan
2011年02月16日 18:52:19
7楼
这种情况在工地施工中经常有。就是两种办法,后浇和一起浇筑。
回复
huaying1639
2011年02月16日 19:30:22
8楼
这种情况不用这样的,可以设置格构柱的形式,上升到顶板上20cm左右;下面与格构柱一起浇筑。做个大承台的价格比格构柱要贵。
回复
zhang_13
2011年02月17日 11:43:20
9楼
楼主真是少见多怪,就这也拿出来炫耀,好像自己懂得很多似的。
回复
a332211l
2011年02月17日 13:24:20
10楼
一般是,后浇和一起浇筑。
回复
结构小妖
2011年02月17日 16:56:23
12楼
我以前到工地上去验收钢筋,见到过这种情况,O(∩_∩)O~。
回复

相关推荐

APP内打开