求助:蒸发器冷却空气的湿工况条件下计算制冷量
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年02月15日 15:15:08
只看楼主

在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s 则热量=1.18*12*(91-61)=424KW 而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

在蒸发器冷却空气的湿工况条件下
根据表格数据

其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW

而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW

这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?

谢谢

蒸发器参数截图.jpg

免费打赏
killzx99
2011年03月25日 17:04:13
22楼
回楼上
是的
当然也有相关软件
回复
touck
2011年03月25日 18:30:28
23楼
我是在焓湿图上查询的,不过和您的进口差了6kj/kg 出口基本上没有差别,所以计算出的结果出入较大,不知为何?
回复
killzx99
2011年03月25日 19:12:29
24楼
还是软件查吧
精确一些
回复
touck
2011年03月27日 17:46:12
25楼
另外再请教一个问题,关于经济器方面的,您能不能给解释一下什么叫经济器以及它在制冷系统中的作用,谢谢了。
回复
zqczqb
2011年03月29日 18:13:49
26楼
进来学习下 呵呵
回复
killzx99
2011年08月16日 14:54:25
27楼

多亏师傅指点!
回复

相关推荐

APP内打开