在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s 则热量=1.18*12*(91-61)=424KW 而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
根据表格数据
其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW
而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?
谢谢