在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s 则热量=1.18*12*(91-61)=424KW 而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
在蒸发器冷却空气的湿工况条件下
根据表格数据
其中热量
进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg
出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg
空气密度约取1.18kg/m3
风量据表格取12m3/s
则热量=1.18*12*(91-61)=424KW
而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9
凝结水为325kg/h
这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
这两部分的关系是热量减少和湿量降低相加得到总制冷量吗?
谢谢
12楼
回复
13楼
不错,认坛上确有制冷高人啊!
回复
14楼
请教楼主 进口32度和出口21度 是干球温度还是湿球?谢谢了
回复
15楼
回楼上
指的是干球温度
回复
16楼
请问你那潜热计算公式中2430kj/kg是干饱和水蒸气30度的焓值吧。还有在干饱和水蒸气的物理性质表中H(kj/kg)和r(kj/kg)都是焓,但它们数值不一样,分别代表什么意思呢?
回复
17楼
请教一下,凝结水的气化潜热焓值为什么取30度时的焓值?
回复
18楼
楼主可否说下2430kj/kg如何取的啊?
回复
19楼
这个指的是该温度压力下液态水气化或者气态水液化的蒸发/凝结潜热
本例中凝结水量与凝结液化潜热的乘积即为潜热量
另外我记得曾拜读过楼上关于“机房空调与普通家用空调区别”大作时
曾提到过
机房精密空调有一个特点即为大风量,目的即为减小湿空气和换热器之间温差
使得换热温度高于露点温度
从而制冷量更多体现在显热(温度)上
使得空气调节热湿比提高
在机房这种特定封闭区域内湿度增加不大
所以更多的是减低温度达到最好的效果
回复
20楼
提高不少啊,呵呵!!!!!!
回复
21楼
您好 ,请问你的
《 进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg 》
这些值是在湿空气的焓湿图上面查到的吗?
回复