低压2进线1母联
sun-gk
sun-gk Lv.2
2011年02月15日 14:29:23
只看楼主

在低压系统中,2进线1联络的系统中2台进线柜和1台联络柜的的电流要如何计算?2台进线柜是只算本段还是两段全部计算,联络柜是按那段计算呢?有没有专家知道一下,谢谢!!!!!

在低压系统中,2进线1联络的系统中2台进线柜和1台联络柜的的电流要如何计算?
2台进线柜是只算本段还是两段全部计算,联络柜是按那段计算呢?
有没有专家知道一下,谢谢!!!!!
免费打赏
feidankt66
2011年02月15日 14:52:04
2楼
按各自的进线段计算 联络柜按单段计算,因为平常各自进线是分段供电的 联络柜是断开的
回复
sun-gk
2011年02月15日 17:38:51
3楼
进线柜按各自段的话,联络柜合闸后,进线断路器的电流会不会小呢????
回复
keveinren
2011年02月15日 18:04:44
4楼
如任何一路进线均要求能带起全部负荷,则进线柜应按两段和计算,联络柜按负荷较大的单段计算。取决于具体的供电要求。
回复
liqing126
2011年02月26日 22:57:26
5楼
按全部的进线段计算 联络柜按单段计算,因为平常各自进线是分段供电的 联络柜是断开的
回复
humingchen
2011年02月27日 01:14:25
6楼
我们这儿三个断路器额定电流都是一样的,方便也省事,一个坏了,抽出不用的那个安到坏的柜子上就行。假如401坏了,抽出445安到401的柜子上就行了,多方便
回复
lansedayu
2012年01月06日 21:08:22
7楼
这个我觉得用专用的控制器来实现主、备电源和母联的互相切换比较可靠,像天津精远电气的3A型控制器在这方面比较不错,可以实现短暂并联,保证不间断供电
回复
lingxuct
2012年01月08日 22:50:54
8楼
进线前面是变压器,低压进线按变压器电流计算。母联与进线一样好了。
回复

相关推荐

APP内打开