我们单位职工比较多淋浴是个头疼事,最近同事买了一台空气源热泵热水器(160L),楼房共2层一层办公用2层腾出300平方米共12个淋浴喷头(经常同时使用)。下面有4个问题请教各位 1、空气源热泵热水器也准备放到2层,水压是否能够达到正常标准(淋浴喷头同时工作的情况下)2、我准备选用强度比较硬PVC塑料管材,不知道管材的管径需要多大合适(干管与直管)安装时需要注意哪些事项。 3、水温忽热忽凉的情况下还需要再另外接冷水管吗(比方说家里用的壁挂式热水器都是需要接冷水管的)4、是否再另配一台水泵。 感谢!
12个淋浴喷头(经常同时使用),160l的水箱肯定是不够的,而且经常同时使用最多够三到四个同时使用,水温忽热忽凉,使因为你们用的热泵使循环式,用了热水后水箱内马上是在补冷水,这是侯水温会很快下降,所以可能很不好使用。请问你们选用的十多大的机器,你们是哪里的?冬季气候怎么样?“准备选用强度比较硬PVC塑料管材”建议不要使用,最好选用PPR管,耐温高一点,PVC管,很容易在高温下软掉,会造成漏水,我们的一个经销商在做游泳池当初用了PVC管,使运行时,热水管理水温到60度时,很多热熔接口都漏水,最后全部都换成PPR管。
回复
3楼
承压型水箱混水太快,何况160升哪里够用12个喷头啊?2个都够戗;
回复
4楼
同意上面的两个朋友的意见,12龙头,160水箱,且同时开,如果按照5升/分钟计算,都要3.6吨/小时,所以主管最好用32的PP-R管,其它用25的。再加上水量有限,最好不要同时使用,最好分时段定时使用。
回复
5楼
PVC耐温不能超过40度,因此热水管路还是用PPR的好点
回复
6楼
其实喷头只是能算出了一个最高的热水使用量,根本无法计算出你的所需要的热水量!因为你没有说出有多少人!基本上以你的情况大概是每个人需要65升左右的热水,所以160L很明显是无法满足的!。而且如果想要达到理想的出水水压,一般的大一点的工程都安装增压泵的,如果你不装增压泵那只有把水箱的位置提高,一般是比出水高5米以上。PVC管耐压和耐高温根本是不行的,热胀冷缩很快就爆了,管径按你的12个喷头估算,应该是大于32以上小于50一下的比较合适的。按照你的160L12个喷头完全无法达到同时使用的效果最多也就是3个同时使用,要不然呼冷呼热是无法避免的,给你个参考的表格吧!
序号 建筑物名称 单位 最高日用水定额(L)
1 住宅有自备热水供应和沐浴设备有集中热水供应和沐浴设备 每人每日 40~80/60~100 24使用时间(h)
2 别墅 每人每日 70~110 24使用时间(h
3 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆设公用盥洗室设公用盥洗室、淋浴室设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室设单独卫生间、公用洗衣室 每人每日每人每日每人每日每人每日 25~4040~6050~8060~100 24或定时供应
4 宾馆客房 旅客员工 每床位每日每人每日 120~160 24使用时间(h
5 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设单独卫生间 每床位每日每床位每日每床位每日 60~100/70~130/110~200 24使用时间(h
医务人员门诊部、诊疗所 每人每班每病人每次 70~130/7~13 8使用时间(h
疗养院、休养所住房部 每床位每日 100~160 24使用时间(h
6 养老院 每床位每日 50~70 24使用时间(h