关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!

关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。

在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!
免费打赏
xinmei_
2011年02月18日 09:36:04
12楼

我也觉得按这种理解来分区要实际点,因为消火栓分区是最开始的步骤,一开始怎么知道要选多大扬程的水泵?那时候整个系统布置还没确定下来的。
回复
tuxf_210
2011年02月18日 14:55:02
13楼
学习啊!!!!
回复
lzq0523
2011年02月19日 08:40:01
14楼
最低消火栓在没有工作时的压力,如果高位水箱没有稳压泵的,就是水箱的最高水位到最低消火栓的高差,如果高位水箱有稳压泵则应加上增压泵的杨程。
回复
piao1981910
2011年02月24日 14:45:56
15楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
numeng1998
2011年02月25日 11:42:04
16楼
学习学习,按2楼的说法,这个值没有算水头损失,也就是比实际的要大,计算出来更安全,
同时应该考虑消防泵的杨程,如果消防泵杨程比较大,该以消防泵为主
请大家指正
回复
dlj9891
2011年02月25日 13:50:57
17楼
同意2楼的观点
回复
charles1016
2011年10月09日 18:06:28
18楼
以上各同仁说法都有理。

[ 本帖最后由 charles1016 于 2011-10-9 18:07 编辑 ]
回复
tanfen224689
2011年10月09日 21:51:47
19楼
什么规定都是有道理可寻的,为什么要加上稳压泵的扬程呢
回复
changxuanfeng
2011年10月10日 10:16:48
20楼
学习中。。。
回复
枕边游戏
2012年02月08日 15:58:04
21楼
应该加稳压泵的哪个扬程 PS2吧