关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!

关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。

在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!
免费打赏
w-jwei
2011年02月15日 16:46:19
2楼
这个规范中没有说清楚,这个100米是什么意思!!
一种观点是,按屋顶消防水箱的最高水位到最低的消火栓栓口高超过100米要分区,另一个观点是,这一高度要加上屋顶稳压泵(如果有的话)的扬程,之和起过100米,要分区,江苏是按第二种的,按第二种,高度超80米的,且加了稳压泵的,就要分区了,江苏是按第二种的!!本人问过上海姜文源教授,他同意第二种观点!!

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-2-15 20:46 编辑 ]
回复
lqmawei
2011年02月15日 16:54:32
3楼
100说的是整个消防管道系统的最低点,一般是消防水池那块,到最高点,也就是消防水箱的最高水位这段距离,后面你说的18层就分区,这是各地的规定了
回复
paopao803
2011年02月15日 19:01:44
4楼
回复
xinmei_
2011年02月16日 08:32:22
5楼
非常感谢你的详细解释,受益匪浅呵呵
回复
kaibaoshou
2011年02月16日 09:08:12
6楼
学习学习学习!!
回复
weilejianglai001
2011年02月16日 09:46:15
7楼
回复
liangxiwen.com
2011年02月16日 16:57:49
8楼
回复
yifengege
2011年02月16日 22:05:33
9楼
学习学习学习!!
回复
airair159
2011年02月17日 11:16:52
10楼
我个人认为是:只要工程完工后,消火栓的静压超过1.00MPa就要分区,不单单是算建筑高度多少米,要结合稳压泵的扬程来计算。

[ 本帖最后由 airair159 于 2011-2-18 09:44 编辑 ]
回复
zhenxin02151037
2011年02月17日 16:35:26
11楼
这100米指的是静压,即整个系统处于火灾戒备状态时管网的压力