关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!

关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。

在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!
免费打赏
ljy.com
2012年02月14日 11:51:56
22楼
稳压泵是保证火灾初期最不利点的水压要求的,压力表设定以后,管网某处的压力除了静水压力还得加上压力表的启泵压力稳压泵处!
回复
tangshuangg
2012年02月14日 12:04:56
23楼
学习了
回复
duping81
2012年02月14日 23:23:48
24楼
二楼说的很清楚了
回复
小水泵
2012年02月15日 09:56:31
25楼
学习中、、、、、、
回复
刘子寒
2013年11月15日 11:16:51
26楼
路过,学习了。
回复
hxsy14081
2014年10月17日 15:10:21
27楼
学习学习学习!!
回复
李晴娜
2016年03月08日 17:07:23
28楼
学习了,学习了,收益匪浅