求救!关于CFC!
tangliang4615
2006年03月19日 19:29:10
只看楼主

各位大虾!我刚刚开始做PLC没有多久,老外的程序全部是CFC做的。问谁有CFC功能图的中文说明书,麻烦你给我一份好吗?谢谢了!


各位大虾!
我刚刚开始做PLC没有多久,
老外的程序全部是CFC做的。
问谁有CFC功能图的中文说明书,

麻烦你给我一份好吗?
谢谢了!
免费打赏
tangliang4615
2006年03月19日 19:30:02
2楼
我的邮箱是tangliang4615@163.com
回复
guafa58
2006年03月24日 14:31:31
3楼
CFC?不太懂,请问是,相当于SFC
回复
dgiz
2006年03月24日 21:55:22
4楼
梯形图(LADER)、
语句表(STL)、
连续功能图(CFC)、
顺序功能图(SFC)、
结构化语言(SCL),
回复
dgiz
2006年03月24日 22:05:45
5楼
连续功能流程图(CFC-Continuous Function Chart)

连续功能流程图是功能块图的一种特殊形式,它用于描述资源的顶层结构以及程序和功能块对任务的分配。

连续功能流程图和功能块图之间的主要区别是资源和任务分配的不同。每一功能用任务的名称来描述,如图所示。程序也是箱是的情况。如果一个程序内的功能块象它的父程序一样在相同的任务下执行,任务关联是隐含的。在这种情况下,任务名称就没有必要显示在功能块中。


回复
dgiz
2006年03月24日 22:17:39
6楼
实例
如图1是一个功能块应用的实例,该实例描述了用功能块控制空气风门的情况。信号ReqOpen以及ReqClose给出了所要求的风门的位置,该位置被保存在RS双稳态功能块中,来自“Position” 功能块输出及转换输出用于用于产生DemandOpen和DemandClose信号,这些信号驱动风门转动到合适的位置。

风门上的限位开关OpenLS和CloseLS返回的是风门的实际位置信号。限位开关信号与要求的风门位置进行与比较,如果任何一个校对失败,比如风门已打开到要求的位置,而限位开关OpenLS处于false,延时计时器将起动。如果风门未按要求移动到要求的位置并且在限定的有限时间MoveTimeOut内不能确定限位开关的情况,定时器Timer1将产生Discrepancy信号。

回复
tangliang4615
2006年04月01日 19:15:50
7楼
谢谢楼上的电工小钟的答复!
回复
lcd34
2009年06月28日 20:10:45
8楼
俺也再找这些好东东那,谢谢拉
回复
penggangfu
2009年09月02日 10:09:08
9楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐