管道井井壁布满了给排水管,假如管道井内要设检修平台,那结构是不是很难布钢筋呢?管壁与管壁之间的间距按照技术措施的要求布置管道,是不是就不会对结构布筋带来麻烦呢?
管道井井壁布满了给排水管,假如管道井内要设检修平台,那结构是不是很难布钢筋呢?
管壁与管壁之间的间距按照技术措施的要求布置管道,是不是就不会对结构布筋带来麻烦呢?
12楼
进人的管道井每层都有楼板的,管道按规范要求的距离排列,考虑人的操作面即可,然后提条件给建筑专业和结构专业,钢筋布置结构专业会解决的。
回复
13楼
如果三面井壁布满了管道,而又要有检修平台;可在未布管道的一面(设检修门的一面)井壁设置钢筋,成为受力面,形成挑板的形式,钢筋加大一级(或者让结构计算)
回复
14楼
进人的管道井每层都有楼板的,管道按规范要求的距离排列,考虑人的操作面即可,然后提条件给建筑专业和结构专业,钢筋布置结构专业会解决的。
回复
15楼
13楼的是正解。
回复
16楼
跟结构要深入交流沟通,
回复
17楼
建议楼主看看结构专业关于楼板穿管处钢筋处理的详图就明白了
回复
18楼
结构知道怎么做的,不用担心
回复
19楼
不懂,学习了。
回复
20楼
楼上各位说得在理!
回复
21楼
进去检修啥
回复