2楼
这没注意过,不过是否跟给水管的材质有关呢,还是请高手留个答案吧!
回复
3楼
o ?说详细点啊。
回复
4楼
是这样的
我做的住宅的管是走室内的
要过门口
这样就只能走找平层或者梁下了
我走了找平层
可审图公司的意见回来说DN25的管不能走找平层
他也没有列出是哪条规范
以前也没有见提过
回复
5楼
哦,明白了。
应该没问题啊。
回复
6楼
就是啊,我也觉得
回复
7楼
给规上有,自已慢慢看。
回复
8楼
DN25?De32?搞清楚了楼主
3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
4 敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
5 敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。
回复
9楼
规范上是不宜,我认为实在没办法就也勉强可以了。
回复
10楼
可以
回复
11楼
对于有管件连接的,有可能因为管件部分做不进去,但没有管件连接的应该没问题,特殊情况特殊对待,审图的是不是有点太教条了?
回复