八根BV线穿一根管
liu.si.jie123
2006年03月19日 13:05:35
只看楼主

我们工地施工队将原设计的四个照明回路(SC15)改为一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线,因为手头没有资料可查请问各位高手这样做可以吗?

我们工地施工队将原设计的四个照明回路(SC15)改为一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线,因为手头没有资料可查请问各位高手这样做可以吗?
免费打赏
秋红
2006年03月21日 18:01:01
12楼

可以
回复
wj98329
2006年11月08日 11:39:13
13楼
规范规定不同回路的导线不允许穿一根管内。
回复