我们工地施工队将原设计的四个照明回路(SC15)改为一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线,因为手头没有资料可查请问各位高手这样做可以吗?

我们工地施工队将原设计的四个照明回路(SC15)改为一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线,因为手头没有资料可查请问各位高手这样做可以吗?
免费打赏
hlj-cjs
2006年03月19日 14:23:30
2楼
你们工地施工队将原设计的四个照明回路(SC15)改为一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线,这样做不可以,因为规范规定不同回路的导线不允许穿一根管内。
回复
yzj_xj
2006年03月19日 17:04:46
3楼
完全可以,没有问题的,规范有说明。具体见《低压配电设计规范》GB50054-95第5.2.16
回复
ljs1399
2006年03月20日 00:29:58
4楼
线只要不超过管子内切面40%就可以
回复
chao.99
2006年03月20日 08:11:22
5楼
都是照明回路可以啊,一根25SC管穿八根BV2.5的绝缘线没问题
回复
中国龙
2006年03月20日 08:33:04
6楼
从规范角度说:《电器装置安装工程施工及验收规范》中,明确规定:不同回路是不可以穿同一根管的;
从施工角度说:我们施工的最大依据是设计图纸,设计师们怎么设计,我们怎么施工(失误除外),不能违反施工图纸;
退一步从理论上说:《电气手册》中,SC25的钢管是不允许穿8*BV2.5的;
回复
haizhong
2006年03月20日 08:55:13
7楼
回复
tcchezhong
2006年03月20日 11:16:36
8楼
在这一点上,施工及验收规范和设计规范,确实有出入。
个人意见,按要求高的执行。
回复
王若男
2006年03月20日 11:36:34
9楼
同意5楼的意见:“线只要不超过管子内切面40%就可以”。
回复
dian3283211
2006年03月20日 12:03:45
10楼
主要考虑管径就可以了
回复
wyxsacf
2006年03月21日 08:47:14
11楼
在《GB50258-96电气装置安装工程 1kV及以下配线工程施工及验收规范》中有如下规定:
3.2.3 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
3.2.3.1 电压为50V及以下的回路。
3.2.3.2 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
3.2.3.3 照明花灯的所有回路。
3.2.3.4 同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
3.2.4 同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。
3.2.5 导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。
3.2.6 管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

因此,可以认定,如果原设计的这四个照明回路均属同类照明,且总截面积满足3.2.6的规定,那么就可以穿进这根SC25的管子。