变频器我是菜鸟,我们单位有个变频潜水泵,75KW,额定电流142A,当变频器达到50Hz的时候用卡钳表在变频器上端测得电流值为142A左右,在变频器下端(输出端)测得电流为160A左右,为啥会这样,这样使用会不会有问题,能否烧毁水泵?
变频器我是菜鸟,我们单位有个变频潜水泵,75KW,额定电流142A,当变频器达到50Hz的时候用卡钳表在变频器上端测得电流值为142A左右,在变频器下端(输出端)测得电流为160A左右,为啥会这样,这样使用会不会有问题,能否烧毁水泵?
2楼
请专家出面帮忙解答一下。
回复
3楼
我的理解是:前者是工频的,后面是变频的。电流互感器使用参数是在工频的环境中,不是工频,就不准了。所以我们基本上不会在变频器出线的地方装cT,装了也不准的。
回复
4楼
支持楼上的说法!
电源是工频,测量结果较接近实际值。输出是变频后(高频方波叠加)的正弦波,测量值偏大是电磁感应的结果。输出的电流值应看变频器的显示。
回复
5楼
但是变频器显示的就是用钳形表测量变频器输出所显示的电流值啊!
回复
6楼
这个问题我也碰到过,分析原因同区管
回复
7楼
如果不是测量有误的话,就是电机过载了。
变频器提高了电机的功率因数,即变频器进线端的功率因数比输出端要大,所以输出电流肯定大于输入电流。
你测量时电机已经过载了,如果去掉变频器,直接用AC380V带,电流肯定超142A。
回复
8楼
不知道你们留意没有,我看过所有变频器都这样,输入输出电流不一致,不信你们测一下看看
回复
9楼
因为输出的是方波,所以一般的仪表是测不准的,干扰很厉害,如果不信你测测输出端的电压,看是380V吗?还是看变频器本身现实的电流值比较准确。
回复
10楼
按照您说的意思,水泵在使用的时候不用管输出电流,输入电流不超就行了,是么?
回复
11楼
一直疑惑中,这样用到底行不行,今天我们泵房一132KW机组又满载运行了(变频器频率达到50Hz),变频器上端测电流246A下端测265A。
电机铭牌上标注的额定电流时245A,这样持续的用会不会出问题???
回复