有谁在北京卖地源热泵机组?有个项目预定机组(限北京)。留下地址、电话。
有谁在北京卖地源热泵机组?有个项目预定机组(限北京)。留下地址、电话。
12楼
不好意思是500000平米的项目沈阳东逸花园
回复
13楼
本人作过4年水源热泵工程,北京地区的热泵厂家有克莱门特、富尔达、西亚特、沈阳东宇、美意等。有兴趣可以联系我,QQ45685291,我可以顺便帮你推荐一个施工单位。天天在线
怎么加不上你????
回复
14楼
本人在山东宏力空调设备有限公司工作,暖通专业毕业,做公司内做过研发、质检、空调设备安装和改造,对国内空调业有所了解:由于国内空调在压缩机方面没有自主知识产权,所以选空调要看它用的压缩机,其实有实力的空调公司在这方面都做的相当好,基本在同一起跑线上,那么最重要的就是组装技术方面了,两器以及各种附件的合理搭配。我公司的地源热泵采用拥有专利的高效套管式换热器(此技术在国内属于领先水平),加上附件的合理搭配,机组冷效比能达到5.86~6.5(如果你觉得我是在吹牛,我可以提供国家权威机构出示的鉴定报告)。
现积极寻找有实力的代理商!
电话:024-62108816
手机:13904022112
回复
15楼
另强烈鄙视恒有源,
它的那套说法根本谈不上理论
今年3月份在沈阳工业展览厅的展会上,
它的技术人员在谈及此技术问题时,
竟然出现基本的专业知识错误,自己打自己的脸!!
它的技术只是地埋管技术的变形。
大家都知道地埋管技术的发展瓶颈是换热效率问题!
它说它的东西好,那就等于说它解决了这一问题,
事实是这样吗????
回复
16楼
只要是厂家,哪个不说自己的品牌好。地源热泵也好,水源热泵也好,能效比是没有样本标配那么高的。这种节能技术最主要的节能是在冬季,夏季比冷水机组高不了多少。北京这个地区理论上是最不应该做水源热泵的,但偏偏做的很多很大。正是一种悲哀。说回灌技术100%啦,单井回灌啦,全是骗人的。能做到1:2加压回灌就很不错了。水源热泵不加板换,迟早出问题。什么满液式蒸发器效率最高啦,呵呵,回油全部解决了吗?地源热泵在北京地区冬季进水温度有多高啊?效率很高么?有哪个厂家敢说冬季系统COP能达5以上?我做了这么多水源地源热泵工程,觉得还是有很多需改进的空间,而不是一味的吹捧。现在地源水源品牌有克莱门特、西亚特、富尔达、清华同方等很多,还有美意、佛罗里达等,可惜他们只有小机。品牌都可以,关键是看谁施工,怎么设计。
回复
17楼
搂主,我就是专门作水源热泵的,我们是专业的空调安装公司,需要的话可以和我联系。 010 -87298726 奈
回复
18楼
回复
19楼
有谁知道北苑家园项目的水源热泵机组是哪一家的么?我怀疑这个项目有问题。
回复
20楼
有谁知道北苑家园项目的水源热泵机组是哪一家的么?我怀疑这个项目有问题。以下是引用wanggang1005在2006-05-15 16:35:18.0发表的内容:
北苑家园用的是麦克维尔的进口原装热泵机组(天威系列),用了好几年了,还可以
回复
21楼
我们是北京枫叶能源科技有限公司(中加合资)有项目在京城
回复