政府建设项目的临时用电,开会时业主和监理老提的事情

政府建设项目的临时用电,开会时业主和监理老提的事情

img1205_132009061.jpg


img1205_132016063.jpg


img1205_132029690.jpg

免费打赏
cumthanfeng
2011年02月16日 08:40:18
12楼
做的非常不规范,一点安全防范意识都没有
回复
kajoy
2011年02月16日 08:52:54
13楼
太常见了 还有比这更狠得呢
回复
bbq714
2011年02月16日 09:04:27
14楼
估计是职业默许的做法吧 谁知道呢 这该是算好的了吧
回复
houzaixiang
2011年02月16日 10:16:32
15楼
配电箱规范,但搭线的太乱啦,加强管理
回复
yuhongweico188
2011年02月16日 10:48:45
16楼
线太乱,安全隐患呀!!
回复
lennie1219
2011年02月16日 10:57:49
17楼
工地上用的临时用电箱实在不敢恭维,我见过基本都这类造型吧!
回复
一阵风
2011年02月16日 11:06:46
18楼
给你提以下几点:
1、临时配电系统需满足三级保护措施,你的不是;
2、施工移动配电箱,需有移动支架,不允许直接放在地面;电缆必须架空或固定在绝缘支架上;
3、一机一闸,是确保安全运行的前提;
4、动力和照明必须分开设置。
5、现在施工用电的元件,必须为:可分断电电必须为可见的。你用的全不是;
6、施工用电,不允许采用R6熔保护
回复
jj99981
2011年02月16日 12:35:51
19楼
我们都会做很好的配电箱,但是在施工中施工队不会按照规范来接线,隐患很大
回复
talentdan
2011年02月16日 14:08:15
20楼
情况不乐观,要加强。
回复
gao1004527398
2011年02月16日 14:24:38
21楼
配电系统不符合临时用电规范,