我们公司刚买没多久两台30HXC系列冷水机,因为负荷小,启动很频繁,现两台都有电机堵转报警(运转没几个小时),而且都是B机头,请问是什么原因?[ 本帖最后由 netman88 于 2011-2-13 16:50 编辑 ]
我们公司刚买没多久两台30HXC系列冷水机,因为负荷小,启动很频繁,现两台都有电机堵转报警(运转没几个小时),而且都是B机头,请问是什么原因?
[
本帖最后由 netman88 于 2011-2-13 16:50 编辑 ]
2楼
请厂家来看啊。报警代码是什么?79 80 ?还是05?
我以前遇到过开例30 HXC机组老是电流过载启动失败的问题(也是新机),后来厂家来检查发现电流设置值不对,重新设定后就好了。
现在开犁的国产机组的质量是一年不如一年了
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-14 18:56 编辑 ]
回复
3楼
是 05 报警,谢谢你
回复
4楼
你现在机组的故障现象是什么?
是不是能够听到压缩机启动声,但启动转换尚未完成就报警停机??
回复
5楼
发生故障时要看看高压和冷却水温情况,超过工况要求时可能会出现这样的故障!
回复
6楼
是的,我们单位发生这个故障的机组,就是在刚开机运行时,冷冻水水温较高的时候。而机组压缩机启动允许最大电流设定的偏小,最终导致机组在启动时过载保护。
重新调整设定值后就正常了。
回复
7楼
不要发错帖子呀;堵转电流很大的;就是压缩机缺油抱死;才能造成压缩机点机堵转电流;
回复
8楼
是的!刚启动时声音很沉重就报警就停机、也有少数时候运行中报警,请问什么故障?谢谢!
回复
9楼
是否就是每次长时间停机后,首次启动会有报警,多启动几次还是可以运行起来的?
正常运行起来以后,当温度到达设定要求并停机,然后再启动就比较顺利?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-21 21:21 编辑 ]
回复
10楼
原因有好几种;第一;就是油泵供油不足;第二;就是油网脏堵;还有就是;电压偏低;启动电流相当的很大;再者就是;交流接触器的三项触电接触不好;刚启动就会引起瞬间缺项;造成电机启动负载;电流偏大;引起热继电器过载报警;呵呵;;仅供参考;;;谢谢
回复
11楼
接触器有问题吗
回复