关于460V 的电机已做修改,这里还请各位师兄,指点,批评,还有哪些缺陷与不足,谢谢
关于460V 的电机已做修改,这里还请各位师兄,指点,批评,还有哪些缺陷与不足,谢谢
2楼
你这图有问题,380V的AC电机,为什么直接接在AC460V的电路上?AC460V的电源电压是你自己想象的吧?????
回复
3楼
办法不错可行!。总开630A?是不是笔误?另外控制变压器是不是该加熔丝?还有一点是380V的加热器用于460V的Y形接法,其功率大打折扣!
回复
4楼
AC460V 电源电压不是我想象的,是出口美国的电控箱,具体的电机绕组还不太清楚,也许国内使用这种电机的很少吧,好象不多见
回复
5楼
总开关630A 确是笔误,当然不会用那么大的开关了,至于加热器是要打些折扣,不过业主说了,只要能热点就行,哈哈,
回复
6楼
我也有同样的电机不知怎么用
回复