泵站泵数量,一用、一备、一检修,三台是不是偏多?
wooo21
wooo21 Lv.12
2011年02月13日 09:03:16
只看楼主

泵站泵数量,一用、一备、一检修,三台是不是偏多?有没有搞泵站运行维护的来说说。

泵站泵数量,一用、一备、一检修,三台是不是偏多?
有没有搞泵站运行维护的来说说。
zyl_19820605
2011年02月15日 13:54:27
12楼
一般一用一备吧,有时候是2用一备!没有检修的说法和做法!
回复
lbyzf
2011年02月15日 16:10:20
13楼
一用一备足矣,多一台检修纯粹是浪费
回复
liuchengyongsx
2011年02月15日 19:25:11
14楼
若果是污水泵站 至少应该有以备用泵站 雨水泵站不需要备用泵
回复
yeatsdong
2011年02月16日 09:36:45
15楼
通常做法:一用一备,两用一备或者三用一备等,备用泵就是用于维修及检修的。
结论:浪费。
回复
chenguansan
2011年02月16日 09:50:13
16楼
一用一备,二用一备即可
回复
jianzhulang
2011年02月16日 10:13:01
17楼
我所接触到的污水厂是一用一备,从运行情况来看还是可以满足正常生产要求的。赞同16#
回复
lqmawei
2011年02月16日 10:14:04
18楼
同型号的有一台备用就行吧,我记得以前做过的是这样
回复
simbalove
2011年02月16日 10:53:45
19楼
一用一备
回复
yrg1234
2011年02月16日 14:01:47
20楼
没必要“一检修”的泵,泵坏了用备用的上,完全有时间修复坏了的泵,一备用就好了。
回复
simuy
2011年02月16日 15:11:15
21楼
没有一检修的说法。哪家出厂的泵要每天检修啊?
3台以下常用泵,有一台备用足以。
这台备用泵,也就是其中某台出问题时检修的泵。
回复