1.金属管道的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,不小于 0.6MPA,观察 分钟,压力降不大于 MPA,然后降到工作压力观察 小时,应不渗不漏,塑料管道工作的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,先以试验压力观察 小时,压力降不超过 MPA,再降到工作压力的 倍,压力降不超过0.03MPA.2.室内给水系统完成后需做 试验,试验完成后需要做管道吹扫及饮用水消毒:室内排水系统完成后立管需做 试验,
1.金属管道的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,不小于 0.6MPA,观察 分钟,压力降不大于 MPA,然后
降到工作压力观察 小时,应不渗不漏,塑料管道工作的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,先以试验压力观察 小时,
压力降不超过 MPA,再降到工作压力的 倍,压力降不超过0.03MPA.
2.室内给水系统完成后需做 试验,试验完成后需要做管道吹扫及饮用水消毒:室内排水系统完成后立管需做 试验,
支管需做通水试验,卫生器具需做 试验,室内消火栓系统完成后需做 以及消火栓试射试验,室内电气照明系统完成后
需要做 测试及通电试验,低压防排烟风管施工完成后需要做漏光试验,如不合格还应做 测试。
3.室外雨污水井按照淘汰落后技术要求,均需采用 或者混凝土砌块井,禁止使用 。
4.安装工程常见专项验收及其验收监督单位是:1,消防验收由消防部门验收。
2,
3,
4,
5,
2楼
谢谢·,好好的意见
回复
3楼
第一题:1.金属管道的试压试验为:试压压力为工作压力的 1.5倍,不小于 0.6MPA,观察10分钟,压力降不大于0.02 MPA,然后
降到工作压力观察1小时,应不渗不漏,塑料管道工作的试压试验为:试压压力为工作压力的1.15 倍,先以试验压力观察 2 小时,
2.室内给水系统完成后需做水压试验,试验完成后需要做管道吹扫及饮用水消毒:室内排水系统完成后立管需做通水试验,支管需做通水试验,卫生器具需做满水和通水试验,室内消火栓系统完成后需做水压试验以及消火栓试射试验,室内电气照明系统完成后,需要做导线绝缘电阻测试及通电试验,低压防排烟风管施工完成后需要做漏光试验,如不合格还应做漏风量测试。
回复
4楼
回复
5楼
室内排水立管应作 通球试验 。
回复
6楼
小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井 。
回复
7楼
这些题目是面试甲方工程师用的吗?那么大的工地,甲方的工程师没几个人,要是这个都要管,最后还不累死?
回复
8楼
塑料管道工作的试压试验为:试压压力为工作压力的 1.5倍,先以试验压力观察 1 小时,
压力降不超过 0.05 MPA,再降到工作压力的 1.15 倍,压力降不超过0.03MPA.
回复
9楼
这个是验收规范,考这个有叼用,形式主义,应该考核总体能力,业务熟练度和沟通等等
回复
10楼
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大
于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压
力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径
的2/3,通球率必须达到100%。
4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二
处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
回复
11楼
都是理论的东东
回复