为什么感温包缠在储液器的出口铜管端?
yujian2155
yujian2155 Lv.2
2011年02月12日 15:10:27
只看楼主

俯视图储液器,正视图膨胀阀我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰谢谢2.18日再次编辑谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,侧面图正面图

俯视图 110212151572d303838c355aa6.jpg

储液器,正视图 1102121515070f4dde8e21591c_副本.jpg

膨胀阀 1102121516383396142190557c_副本.jpg

我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰

谢谢


2.18日再次编辑

谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,
侧面图
DSCF1618.JPG

正面图
DSCF1607.JPG


手工画 101.jpg

[ 本帖最后由 yujian2155 于 2011-2-18 23:36 编辑 ]

1102121516383396142190557c_副本.jpg


1102121515070f4dde8e21591c_副本.jpg


110212151572d303838c355aa6.jpg


DSCF1618.JPG


DSCF1607.JPG


101.jpg

免费打赏
tianj002
2012年06月01日 22:57:06
42楼
这个很不多见啊,估计是维修工临时改的吧,一般感温包是测的过热度,
回复
为梦想拼搏着
2012年06月02日 10:25:05
43楼
不好理解,知识有限。
回复
xlf0421
2012年06月14日 13:51:12
44楼
新知识,了解下
回复
sunchunwei123
2012年09月10日 15:34:22
45楼
这个盆友更乱
回复
sizhaolee
2012年09月12日 16:45:40
46楼
这个维修工水平不低,知道这样可以确保膨胀阀的开度.

不想妄加评论,但可以肯定,跟分液不均不无关系.
回复
alienc
2012年09月20日 14:29:21
47楼
维修的技术很高啊,这样做也能让系统正常运行。
回复