三相电压不对称的时候就有零序电压的..
到底是怎么样的,忘记了,回去翻翻书吧!
回复
14楼
对于小电流接地系统:
当发生金属性单相接地时,开口电压为100V;
当发生非金属性接地时,开口电压小于100V,但要大于33V;
当发生缺一相运行时(断线),开口电压为33V(理论)。
一般开口电压整定值为30V,这也是为什么单相接地时或系统缺相运行时,接地信号要动作的原因了!!!!
对于大电流接地系统,由于接地时要作用于线路跳闸,所以没有分析的必要了!!!!!!
回复
15楼
我们这是小电流接地系统,但开口电压为15V,大多数这样的系统都是15V,14楼如何解释
回复
16楼
xiexie
回复
17楼
开口三角就是计算一次电压三相和,一般为零
如果发生一次相角度大小改变,就不为零
回复
18楼
我站220KV系统线路区内故障,零序电流滞后零序电压,为什么?应该不接地系统才是这样的。哪位大哥大嫂帮解释一下。谢谢!