注:R1,R2,R3都为三相,设R1,R2为变压器的内阻,R3为负荷。上图R1,R2,R3的电流是多少是多少,S1,S2分别给R3提供的功率是多少?实际以上两变压器的内阻关系是怎样[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-12 12:29 编辑 ]
注:R1,R2,R3都为三相,设R1,R2为变压器的内阻,R3为负荷。
上图R1,R2,R3的电流是多少是多少,S1,S2分别给R3提供的功率是多少?
实际以上两变压器的内阻关系是怎样
[
本帖最后由 xuxizhong 于 2011-2-12 12:29 编辑 ]
12楼
楼上朋友说得很对!
回复
13楼
保证交流电源(变压器)正常工作,说明是可以“并列”的。
把交流电路当作直流电路解,11楼已说明。
变压器的容量是没有用的,因容量大的内阻大,容量小的内阻小,计算结果是衡量是否过载。
左边的S1在电路中的输出容量:380X23.75=9025VA=9.025KVA,没过载
右边的S1(可能楼主标错的):380X11.875=4512.5VA=4.125KVA
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-13 14:54 编辑 ]
回复
14楼
“S1,S2分别给R3提供的功率是多少?”
因I1=2I2,R3上的消耗功率是(23.75+11.875)的平方X10,P=12691.40625(W)
1/3P=4230.42875(W)是S2输出的部分,2/3P=8460.9375(W)是S1输出部分。
现在没错了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-13 14:59 编辑 ]
回复
15楼
请大家给出标准答案,别打擦边球。
回复
16楼
KCL: I1+I2=I3
KVL: S1-I1R1-I3R3=0
S2-I2R2-I3R3=0
解三元一次方程组(初二就会了?)得:
I1=23.75(A)
I2=11.875(A)
后面计算在上面已经做过了。
回复