求教低压配电开关灵敏度校验问题(各位斑竹请进)
roygbiv
roygbiv Lv.3
2006年03月18日 11:36:13
只看楼主

本人初学建筑电气设计,在低压配电线路中,书中有断路器,线路设计计算选型的例子。都要进行开关分段能力、灵敏度、动热稳定校验;线路的热稳定校验。 问一:实际工程中,并没有人真正计算。这里是不是有什么经验或窍门; 问二:如果不进行开关灵敏度校验,就没法确定线路过电流保护能否兼作单相接地保护?实际中如何操作,请多指教!本帖转载自另一位同仁的空回应贴!旨为抛砖引玉。 本人最近就遇到一个实际问题,工程设计中遇到日本人~200V设备,采用专用干式变压器630kVA,10kV/0.2kV,因额定电压为平时的一半,单相短路电流也为平时的一半,经计算距离超过70米以上的电缆基本都存在灵敏度难满足的情况。一般空开热脱扣电流和瞬时脱扣电流比值都为1:10,当框架电流升至400A才有1:8、1:6或1:5的情况出现,因此单相短路电流总是远小于瞬时脱扣值。

本人初学建筑电气设计,在低压配电线路中,书中有断路器,线路设计计算选型的例子。都要进行开关分段能力、灵敏度、动热稳定校验;线路的热稳定校验。
问一:实际工程中,并没有人真正计算。这里是不是有什么经验或窍门;
问二:如果不进行开关灵敏度校验,就没法确定线路过电流保护能否兼作单相接地保护?实际中如何操作,请多指教!

本帖转载自另一位同仁的空回应贴!旨为抛砖引玉。

本人最近就遇到一个实际问题,工程设计中遇到日本人~200V设备,采用专用干式变压器630kVA,10kV/0.2kV,因额定电压为平时的一半,单相短路电流也为平时的一半,经计算距离超过70米以上的电缆基本都存在灵敏度难满足的情况。一般空开热脱扣电流和瞬时脱扣电流比值都为1:10,当框架电流升至400A才有1:8、1:6或1:5的情况出现,因此单相短路电流总是远小于瞬时脱扣值。
此时,本人知道的方法有两种:
一、放粗电缆,使线路阻抗下降,从而增大单相短路电流,满足空开的灵敏度要求,但带来的结果是电缆放大两级乃至四、五级(距离超常的达180米),光在电缆放粗上的投资就增加30万以上,非常浪费。业主特别强调要省钱!!!
二、采用智能式空气断路器,将热脱扣电流和瞬时脱扣电流比值设为1:4,电缆最多放粗两级即能满足灵敏度要求,但智能式空开的价格也不便宜,这同时又带来另一个更麻烦的问题:终端动力箱内若有和低配整定电流接近的空开,因不太可能采用智能式,则10In的瞬时脱扣电流就可能引起越级跳闸的问题,且因现场敷设情况不明校验更困难。
在此郑重请教各位斑竹前辈,是否有其他的方案,可以解决小弟的两难问题。严重感谢!!
免费打赏
ljs1399
2006年03月20日 22:32:01
2楼
一般满足载流量及线路电压降.要满足灵敏度有点难
回复
大鼻山
2006年03月20日 23:16:43
3楼
1)、灵敏度设计必须满足要求,因为那是国标的规定(见《低规》)。
2)、你从来没作过灵敏度校验,不等于灵敏度校验就可以省略不做了。
3)楼主转帖的那位朋友的方法基本可行,但措施不完善、不完整。
回复
for-everybody
2006年03月21日 10:55:17
4楼
第一种方法道理上行的通,第二种方法没有道理。因为短路电流和短路保护的设定值是通过计算得出,他们之间的比值只与电路参数有关,即电路参数决定了短路保护灵敏度。
回复
大鼻山
2006年03月21日 12:15:54
5楼

第2种方法可行。你的看法有误。
回复
王若男
2006年03月21日 13:30:57
6楼
学习中!
回复
tcchezhong
2006年03月21日 13:58:51
7楼
灵敏度校验,主要是短路电流的计算问题,其实很简单,只不过没算过的人觉得很难。
建议各位算一次试试,会者不难!
回复
for-everybody
2006年03月21日 16:58:50
8楼



对于简单电路,短路电流由电路阻抗决定;短路保护设定点根据负荷电流决定。如果短路保护灵敏度偏低,只有提高短路电流(即加粗电缆),不能靠降低短路保护设定值来提高灵敏度。在有些情况下也可以调整短延时时间来改善灵敏度。如果短路电流太小的话,无论如何也没有办法提高保护灵敏度。
回复
大鼻山
2006年03月21日 20:08:26
9楼

你没有仔细看帖,估计也没怎么用过LZ提到的智能断路器,它的瞬动倍数甚至可调到2倍,而常规塑客断路器都是10倍或以上。除了加大短路电流之外,调整瞬动系数也是很有效的措施之一。
回复
大鼻山
2006年03月21日 20:18:07
10楼
举个例子:
某回路的单相短路电流是500A,回路计算电流是90A,则可以选择100A(长延时)的断路器。但是瞬动电流怎么整定呢?常规的塑客断路器肯定没法用了,因为其瞬动倍数一般都是10倍以上(即瞬动脱扣电流是100*10=1000A以上),此时灵敏度为500/1000=0.5<1.3,不符合规范。那么如果办理?加大电缆截面固然可解决部分问题,但投资大、且效果不够显著。此时采用智能断路器之后,瞬动倍数例如可调到3倍(即100*3=300A),灵敏度为500/300=1.7,满足要求(当然要避开尖峰电流)。
回复
for-everybody
2006年03月22日 08:51:42
11楼


如果负荷是电动机,额定电流是30A,那么短路保护设定值应是1.2X10X30=360A。设定在300A,则每次启动电动机都会跳闸。所以说短路保护设定值是由负荷决定的。保护灵敏度是由电路参数决定,断路器只是去实现这个功能。强行降低断路器短路脱扣值,灵敏度是提高了,但却不能正常工作。
回复