求助:电机吱吱响,然后烧了!
sky191519
sky191519 Lv.2
2011年02月12日 09:33:54
只看楼主

三相电动机,55KW 水泵。。。用了20多天了。昨天突然吱吱响,然后就烧了。具体烧哪了不清楚,希望大家把所有的可能性都说说。针对烧毁前“吱吱”的响声。 。。新电机,才用20多天。负载和以前一样,没变化。[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-13 21:55 编辑 ]

2011年02月12日 15:53:59
22楼
等待楼主的答案
回复
飞狼晨曦
2011年02月12日 17:09:51
23楼
拆开看看不就知道了 看轴承有没有问题 扫堂没有 还是绝缘不好
回复
鸭江绿水
2011年02月12日 18:02:22
24楼
就我运行经验看过载引起轴承损坏烧电机可能性很大。尔短路引起“吱吱”响声是不可能的。而且我见过一台电机内部进水但正常使用三个月的电机,最终因为轴承声音不正常打开才发现内部进水。经烘干后还能继续使用。
其实出现故障第一时间打开检查一下就什么都明白了。等别人告诉,永远学不会。
回复
dianqipanli
2011年02月13日 05:43:09
25楼
如果是吱吱响,应该是扫膛或轴承故障;放电一是咔咔声、短路、断相应是嗡嗡声......,当然,得是现场人员对声音描述正确。
拆开电机就都知道了,反正也得重修。希望楼主把原因告知大家。
回复
liuss369
2011年02月13日 06:02:07
26楼
我们这儿烧了电机一般都要打开看看。
可能是轴承的问题。
回复
sjashj
2011年02月13日 09:42:26
27楼
我想应该是绝缘出了问题,才会出现上述问题。
回复
talentdan
2011年02月13日 09:45:05
28楼
故障原因有很多,具体是什么因素造成的?不将电机拆解分析是不好妄下结论的。根据楼主所述的初步判断是电机装配方面的问题引起。
回复
rk5707
2011年02月13日 10:13:10
29楼
等待楼主佳音!!
回复
一天涯浪子一
2011年02月13日 10:27:34
30楼
说那么多废话,解体电机看看不就知道是什么问题了吗?

在这里猜谜也就只那么几种可能。
回复
meec1976
2011年02月13日 12:10:17
31楼
望、闻,只是听还判断不出来,又没没其他气味?不行查下线圈绝缘,打开看看
回复

相关推荐